Умный дом и хозблок, проект

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

тогда зачем колхозить, проще купить готовый контроллер. Не ребята, с такими запросами вы клиентов не найдете :)

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Николай, реальное тз напиши. Если нужно на тачскрине 10 индикаторов с кнопками уставки температуры и переключением зима-лето, то тыщ 30, только за прошивку и плюшки на экране. Если желаешь готовое устройство, то смотри плюсом 75 баксов экранчик, ардуино дин формата 5000 рублей, релюшный DIN шилд тыщи три. Ты же захочешь экранчик вынести ? Могу wifi веб сервер тебе изобразить, вместо экрана, будешь в свой телефон тыркать, это тыщь 5-10 плюсом к 30, все зависит от оформления. В общем, я не знаю кто это за пол дня сляпает, а я меньше чем за две недели не возьмусь. Плюс каждый выезд на объект - пятерка. С чего ты решил, что ардуино это туфта и дешево ? 

Кстати про пол, я не усугубляю. Теплый пол - первое дело в туалете, это из опыта. А "под шкафом" тоже можно, он же у вас водяной.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

НиколаМастер пишет:

тогда зачем колхозить, проще купить готовый контроллер. Не ребята, с такими запросами вы клиентов не найдете :)

Да ничего мы не ищем, ты не понял ? Это ты ищешь нас. И то что купить готовое дешевле , тебе весь форум твердит. Ты пытаешься заказать разработку, которую потом можно пустить в серию. Втыкай уже. 

Очень неприятно, когда совсем не шарящий человек пытается оценить работу. Есть русская пословица "разбираешься как свинья в апельсинах". Если ты не понимаешь трудозатраты, то как ты можешь понять сколько это стоит ? Ты же сам в этом ни бум-бум.... Слышали мы умников, типа за 100 строк кода 10000 тысяч, ай ай ... губа не дура.... Так только дураки говорят.  Так вот за 100 строк я беру рубль, а 9999999 рублей за то что бы буквы в этих строках расположились так как хочет заказчик, ибо он хочет то не букв, а результата, который достигается правильным расположением букв.

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

в туалете теплый пол есть. Под самим толчком нет, зачем его греть? что бы вонял? и сверлить как, в трубы? не делают теплый пол под предметами, только на свободной поверхности.

Индикаторов будет 5 - релюшек.

зима лето

экран, связь по витой паре, по вай фай не надо, эмуляция в браузере удаленно, индикация пяти температур, возможность удаленно менять уставки, управлять реле и общим включением . так же реле на насос и на приточку.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

НиколаМастер пишет:

в туалете теплый пол есть. Под самим толчком нет, зачем его греть? что бы вонял? и сверлить как, в трубы? не делают теплый пол под предметами, только на свободной поверхности.

Индикаторов будет 5 - релюшек.

зима лето

экран, связь по витой паре, по вай фай не надо, эмуляция в браузере удаленно, индикация пяти температур, возможность удаленно менять уставки, управлять реле и общим включением . так же реле на насос и на приточку.

Эмуляция чего, экрана !? Эмуляция девайса ценой 75 баксов. Гм.... Он сам по себе миникомпутер :) По витой паре... Не все можно подключить по витой паре. Какое расстояние от экрана до ардуино ?

На картинке в туалете нет теплого пола. Прям по центру картинки - нет теплого пола, а толчек есть.

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

Это гостевой туалет, там в обуви ходят, не босиком.

экран там же где ардуина. Эмуляция имею в виду в браузере открываем айпи адрес ардуины вылезает форма с кнопками где можно управлять...

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Ну волшебно. Просто полный фраш. Уже придумал на полтинник, без деталей.

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

почти тоже самое, 50000р???

sadman41
Offline
Зарегистрирован: 19.10.2016

НиколаМастер пишет:

Это гостевой туалет, там в обуви ходят, не босиком.

экран там же где ардуина. Эмуляция имею в виду в браузере открываем айпи адрес ардуины вылезает форма с кнопками где можно управлять...

Я вам объясню, как смогу. 

Вы же окнами занимаетесь, так? Вот я к вам пришел и спрашиваю - скоко короче будет пять окон поставить? И рисую от руки фасад. Или даже не рисую. Вы сразу цену говорите, я плачу, вы привозите товар, а там херак - и восемь окон. Просто три угловых, с фасада не видать. Да и не квадратные я хотел, а круглые. И цвета другого. Камер побольше, фурнитуру покрепче.

Ну и тут так же. Я вот сколько не читал, так и не понял - у вас в голове нарисовалась поконтурная привязка к датчикам температуры или просто "хочу, чтобы в доме тепло было". Как вы эти датчики раскидали, не выйдет ли так, что они охлаждаются от окна, а подогреватель жарит гостей, упавших на пол туалета от изнеможения.

Чтобы вот такого гумна не было - согласуется техническое задание, где прописываются все алгоритмы нагрева/охлаждения (в вашем случае), действия в аварийных ситуациях (датчик отпал, связь потерялась, началась война между вентиляцией и подогревом пола) и пр. и др. Так его у вас, в сущности нет, кому-то нужно сидеть и репу чесать, расписывая это всё. А так, как непонятно что с этого сотрудничества выйдет (может те же три бутылки водки), то особо никто и не горит желанием три дня писать его за вас.

P.S. Да, и от ТЗ уже определяется цена договора. Ибо за время пути собачка может не то, что подрасти, а вообще в слона превратиться.

DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Зарегистрирован: 25.01.2017

brokly, ты этта, ниабижайса, я тебе не канкурент. Ничего личного.  Я любя. :)

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

правильно, поконтурная регулировка, в каждой комнате свой термо датчик, соотв 5 зон управления, 5 реле, лето -зима это просто замена нормально замкнутое на нормально разомкнутое, простой фетиш в 3 строчки, что вы все усложняете? датчики стоят правильно далеко от окон, у дверей, внутри помещения. ни кто не будет ни на кого наезжать, все равно комфортная температура будет подбираться опытным путем, и конечно придется править  данные с термодатчиков для правильной работы, это мы и сами можем делать если скажете алгоритм.

вот правда не пойму, например простое добавление например датчика протечки реально добавит к стоимости 5000р? от куда такие цены?

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017
sadman41
Offline
Зарегистрирован: 19.10.2016

НиколаМастер пишет:

https://www.youtube.com/watch?v=hYp-9D30L24

И что это? Хотите так же, на бредборде, с релюшками-залипухами и кодом без гистерезиса сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб? 

Не майтесь ерундой, таких видео сняты сотни. И работают эти сборки только с подпинываниями каждый месяц. Через полгода автор заё...ца и крушит всю эту систему управления к херам. И будет хорошо, если ваш заказчик переломает только систему, а не вам ноги.

Сделайте по-человечески - выставьте сначала предложение составить проект под этот индивидуальный объект на основании технической документации, предоставленной в соответствующем объёме (типы и расположения датчиков/регуляторов/расстояния между зданиями и пр). Естественно, что вы понесете дополнительные расходы на проектирование, однако получите представление об объеме работ.

Закроить сумму тут удастся только в том, случае, если вы сами будете делать 80% работ. Или купите обкатанное серийное устройство. Хотя, конечно, не факт, что выйдет дешево... вам же еще придется искать кого-то, кто его внедрит на основании проекта, опять же.

И, если вы не заложили расходы на систему управления в свой ценник, наврядли вам удастся закрыть дыру колхозом, который вы пытаетесь сделать чужими руками. 

Отвечая на ваш вопрос про 5 тыщ за датчик протечки: да, при определенных условиях цена может быть и выше. Вы же не будете уверять нас, что надстраивать по одному этаж на коттедж можно бесконечно? На определенном этапе придется всё сносить и делать несущие конструкции крепче. Так же и тут - исчерпали ресурсы МК - нужно пересматривать железячную часть, которая потянет за собой переделку программной, тестирование-отладка и так далее.

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

я тут мимо проходил, я ваапще не Исполнитель а заказчик, но просто свои 5 коп. вставлю. При формировании ТЗ лучше всего плясать не от поккуки железа на Али, а потом на его базе реализовывать, а таки сперва прописать хотелки, потом начинать думать, каким образом это реализовать. А чтобы понимать, как реализовать - неплохо бы понимать, какие вообще существуют возможности для решения данных задач (но другими гаджетами или присопосбами). И опять пересматривать ТЗ. Ткаже важно понимать, насколько нужен именно ардуино ( преимущество которого - быстрое компактное и млогабаритное навешивание всяких датчиков и кнопок) или таки для данной задачи габарит и цена контроллера не столь важна, а важнее надежность, например. Или вообще дублирование. 

Ибо, что толку, если даже сработал там под Истрой датчик газа, а тщедушный ардуин грубо говоря глюкнул или завис или еще чего, и передать смс не может? И как быть? Ватчдог таки ставить ? Или лучше продублировать? или просто пинговать постоянно (обозначая, что система работает). Но как пиноговать? СМС-ками или бесплатной пинговкой (есть и такая)? Насколько часто это делать? А то, может, там уже потоп, а смс не приходит, т.к. просто сигнала нет по миллиону причин.

Или вот кот. Таймер то открывает кормушку. (и следовательно - закрывает ее). А вот успевает ли кот прибежать и поесть? Может он спит и не успел поесть? Между тем, это можно контролировать как тензодатчиком убывания веса корма либо датчиком движения кота вблизи кормушки (причем именно собпадающее по времени с ее открытием). Человеку то можно както объяснить, что его звали жрать. А коту как? Он же не поймет и обидится.

Это я не к тому, что систему нужно усложнять ради усложнения, но к тому, что при составлении тз необходимо соблюдать принцип баланса необходимости и достаточности (а соотвественно - и цены проекта). Поскольку возникают риски заплатить, сделать, получить вроде бы продукт, все по ТЗ, а по факту система будет нерабочая или в ней самим технически решением будет заложена концетулаьная ошибка или даже риск.

Есть и другой подход: плясать от суммы. И выстроив актуальность задач в порядке их значимости, прикидывать что входит в смету а от чего можно и отказаться.

 

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

кстати, по моему для котов потому и не крышку открывают а порционный дозатор вроде ставят. Чтобы если корм сухой - то ему насыпали дозу суточную, но он бы не обожрался.

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

Также, как индифферетнтый заказчик а не исполнитель, замечу, что копеечная стоимость серийных компонентов вовсе не гарантирует такой же линейной зависимости работ по их имплементации ( как щас принято выражаться). Т.к. датчик что 100 руб. а что 10 000 руб. - по подключению и коду почти одинаков, но и по мозгованию тоже также. 

Во всех случаях когда есть готовые решения почти всегда дешевле и быстрее и надежнее брать готовое решение чем из дешевых компонентов на заказ эксклюзивно мастырить аналог. Это не будет дешевле просто потому что индивидуальное.

Тут же, возможно, вообще половину на арудину можно не вешать а делать на готовых отдельных самостоятельных компонентах (хоть бы те же датчики движения.) А арудину только использовать как узел сбора данных и связи с удаленным хозяином. И тогда по компонентам система будет дейстивтельно недорогая. Но по цене разработки..... космическая))) А можно и вобще без ардуины. Все на приложение на компе вывести и управлять с юсб (из кажется штук 60 можно навесить если хабов накупить, на один юсб порт) адресуемыми реле. Очень просто и надежно делается и релюхи недорогие, в России выпускаются. НО. Где взять, да как соединить а то да се - опять вылезают немалые деньги. Ноу-хау, короче.

 

sadman41
Offline
Зарегистрирован: 19.10.2016

Коты не в пример людям время умеют отмерять, особенное если это время кормежки ))

А так все верно - не надо начинать ответственный проект с жопы.  Это для себя лично можно из говна и палок собрать, скетч за полдня насобирать кусками, а потом годами дописывать и перекраивать сразу же, как только полоумный дом тебе кипятком с унитаза плесканул. 

Проектирование может занять даже больше времени, чем непосредственное изготовление, но как этап оно все равно должно быть включено в производственный процесс и стоимость. А в ситуации, когда все начинается с "просто вкл/выкл по температуре", потом за ту же стоимость  - "а вот усреднить с трех датчиков", "что-то у нас одна комната перегревается", "туда строчку, сюда строчку - этож пара минут, ты ж не лох, а профи" никому из исполнителей оказаться не хочется. 

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

это другой проект, от котов и свиней отошли :)

 

Коттедж, отопление все на теплых полах водяных, 5 контуров, уже все смонтировано. Термоголовки стоят на коллекторе, термодатчики в каждой комнате, насос циркуляции, вентилятор на приточку. Есть локальная сеть, соединяется с соседним зданием из которого нужно вести контроль и управление. Так же в коттедже нужен пульт управления с тачскрином. все провода от термодатчиков сведены к коллектору с термоголовками, проводку делать не надо. Может придется добавить еще несколько датчиков по вашим рекомендациям.
Охлаждение летом происходит тоже полом, т.е. по тем же трубам запускается хладоноситель, видимо нужно делать програмный переход с лета на зиму...я вижу это как - просто замена нормально замкнутое на нормально разомкнутое положение реле. Нужно сделать програмный переход зима-лето!
управление в браузере удаленно, и на экране в коттедже, индикация пяти температур, возможность удаленно менять уставки, управлять реле и общим включением. так же реле на насос и на приточку.
Территориально – моск область, истринский район.
Нужно 2 варианта или только исходники или все под ключ стоимость.
sadman41
Offline
Зарегистрирован: 19.10.2016

OrDer пишет:

Также, как индифферетнтый заказчик а не исполнитель, замечу, что копеечная стоимость серийных компонентов вовсе не гарантирует такой же линейной зависимости работ по их имплементации ( как щас принято выражаться). Т.к. датчик что 100 руб. а что 10 000 руб. - по подключению и коду почти одинаков, но и по мозгованию тоже также.

Зато может легко гарантировать продолжительный мозговыносящий процесс настройки по причине уплывания параметров в процессе работы. Или работе в более узком диапазоне, потому как китаец себе не враг (а ляовэй ему не друг) и сэкономил не на рисе, а на обвязке сенсора. 

Т.е. тут обратная зависимость. Но в итоге может и одинаково выйти. А то и дороже - это когда надоест усмирять датчики по 100р .

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

да. эт точно. Зачастую может создаваться впечатление, что какаянить мелкая финтифлюшка  и стоящая копейки - она таковая и есть на самом деле. А это нередко совсем не так. Вот например контроллер, который мозг в ардуине. Вродебы фигня. Но он какбы дешев только по причине огромных тиражей. А вначаел были огромные затраты. А потом - дотирование продаж, чтобы люди могли его позволить себе приобрести. И только потом, когда создалась гигантская клиентска база, мильен разработчиков - это стало выгодным по настоящему.

----

Охлаждение летом происходит тоже полом, т.е. по тем же трубам запускается хладоноситель, видимо нужно делать програмный переход с лета на зиму...я вижу это как - просто замена нормально замкнутое на нормально разомкнутое положение реле. Нужно сделать програмный переход зима-лето!

----

вот тоже и переход. Но начнем с хладоносителя. Собсно, он же и теплоноситель. Ежели они и в самом деле разные, то тогда надоть систему промывать. И насосы другие применять (одно дело антифриз, другое - фреон). Также можно две линии труб проложить в полу. Такого правда еще никто в мире не делал. Разве что на ледовой арене. Но и там тогда нету обогрева, только охлаждение. Ага.

Также и зима. Мы занем, что в нашей стране это вопрос досих пор не решонный однозначно. Тоже и почасовым поясам. И по прееходу туда сюда на зимнее\летнее время. Сотопительным езоном както устаканиось - 3 дня хотябы надо чтоб было ниже +8. Тогда включают отопление. Но иногда и просто включают. 

Такчто опять вопрос: по календарю зима\лето или по градуснику? И если тепло\хладо носитель один и тот же, то тогда, выходит, надо не клапан переключать, а просто жидкость либо гресть либо охлаждать. Но охлаждать жидкость - чиллелр и вентилятор. Других ваирантов нет. Есть еще решения, когда насос качает в глубокую какбы скважину, где на глубине стабильно прохладно. И там охлждается носитель. Но помойму проще вентилятор и теплообменник. 

С вас $500.

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

НиколаМастер пишет:

это другой проект, от котов и свиней отошли :)

Охлаждение летом происходит тоже полом, т.е. по тем же трубам запускается хладоноситель, видимо нужно делать програмный переход с лета на зиму...я вижу это как - просто замена нормально замкнутое на нормально разомкнутое положение реле. Нужно сделать програмный переход зима-лето

охлаждение полом - новое в климатике. Мне, во всяком случае, о таком не известно.  

Обычно летом в помещениях производится охлаждение кондиционерами. Но. если помещений много, то это или мультисплит система или много моносплитов. Что крайне дорого. 

Или канальная система ( что тоже оч. недешево).

В таких случаях рекомендуется самому выстроить канальную систему (и здесь ардуино - какраз точто надо) которая разведет воздух по дешевым пвх-воздуховодам именно в те комнаты, куда надо (например, только в спальню). А не будет фигачить по всему коттеджу.

Также может быть сделана и система "сорповождения", когда кондей дует только туда, куда человек вошел. А управление потоком и вентиляторами ( по 200 руб за вентилятор) делает опять же ардуина. Клапана (задвижки) для управления потоком могут и сервы открывать \закрывать.

Тогда да. Вместо чем по конской цене чиллера как  в супермаркете вы получаете точечное охлаждение коттеджа с мощностью блока в 30м3 а можете везде подать поток куда надо. Это дикая экономия даже на оборудованиии его монтаже.

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

ребята, все проще. просто идет холодная вода по трубам. не заморачивайтесь, вот так спроектировали... просто релюхи работают по другому принципу и фсе..

Короче, давайте решайте, а то поставят они простые контроллеры за 2000р для теплого пола и не заработаете...

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

НиколаМастер пишет:

ребята, все проще. просто идет холодная вода по трубам. не заморачивайтесь, вот так спроектировали... просто релюхи работают по другому принципу и фсе..

Короче, давайте решайте, а то поставят они простые контроллеры за 2000р для теплого пола и не заработаете...

 

Я хыть и не исполнитель а только сам заказчик, но порой и сам бывал многомного раз и исполнителем (такова жизня) поэтому попробую сформулировать:

вряд ли найдется да еще и за недорого и вот почему. Потомучто фиг ево знает. 

Датчики газа , воды ,блабла - кто будет нести за это отвественность за всю ботву? Даже если и недешево будет оплачена работа? И потом - для ардуинщиков может и недешево. Но для специализированных контро (например по климатеке) - нереально дешево .Поскольку у них и специализация, и опыт, и сертификации и возможности нести риски, включая финансовые... Кроме того - по настоящему богатый и адекватный частный заказчик (дом, квартира итп) ищет, как правило, дороже. Ибо так надежнее и есть с кого спросить.  А тут кто будет? А кто будет и за какие шиши на объект выезжать чтобы все на месте проверить как и что? Вот тупо: сделали, смонтировл там ктото а оно не работает. И удаленно непонятно где косяк. Значит, разработчик ( а вы просите не просто кусочек кода для двух датчиков) а проект - должен брать и ехать и тупо полярностти смотерть или контакты (электроника наука о контактах). 

Кусочки кода - без общей задачи - тогда наверно наковыряете. Но опять же: в ардуине насколько я знаю)))) поочередно процессы (отдельыне скетчи) не запустишь. Надо все в один сводить и его работоспособность ( включая распиновку) увязывать. 

Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.03.2017

НиколаМастер пишет:

Не стыдно разводить людей на бабки?

не стыдно дома сначала строить, а потом ходить побираться по нисчебродским форумам - как тебе там теперь жить с тёплыми полами, но без автоматики.

...не, ну умудриться так строиться.

DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Зарегистрирован: 25.01.2017

я считаю, что люди, думающие, что оне смогут охлаждаться холодным полом, достойны контроллера за 2000р. Пусть ставят.  И покупают валенки и веер. 

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

я не доктор, не врач, но поциентом был неоднократно. С соплями.  И мне все врачи говорили : ноги в тепле, а башка в холоде. Не перепутай! Поэтому во всем мире пол либо обогревается либо остается комнатной температруры. Иначе тупо простудишься ибо есть в организьме зоны, которые если застудить - то всио. Это в частности пятки.

Поэтому обычно вяжут толстые шерстяные носки и т.д., а также кладут коврики или ковролин. Виду того, что ковролин обладает низкой теплопроводностью, он является преградой для энтропии тепла к холодному полу зимой. Да. 

Вместе с тем. при установке теплого пола не рекомендуется укладка ковролина или линолеума. Именно о этой причине. 

Также именно по это причине, во всяких темницах и застенках применяется холодный пол. Т.к. это почти автоматически обеспечивает мгновенную простуду и даже пожизненный ревматизм. И именно поэтому холодный воздух из кондея выдувается не на пол, а сверху (для опускания, он тяжелее теплого).

И именно поэтому теплосберегающие  стекла ( которыми собсно и занимается топикстартер ) и наклонное открывание сделаны так для обеспечения циркуляции холодно\телпого воздуха в помещении во избежание заболеваний и запотевания ... Конвекция. вспомнил как это называется.

 

sadman41
Offline
Зарегистрирован: 19.10.2016

Ну вот, хотя бы стала понятна верхняя граница нашего заработка: 5 контуров по 2т.р. = 10т.р за разработку проектной документации, непосредственно разработку из говна и палок, первичное сопровождение и консультирование заказчика, а так же оформление оправдательных финансовых документов. И, похоже, что говно и палки в коттедж придется нести свои... Я всё правильно понял?

Думаю, что без тендера на тут не обойтись.

 

2 Order: а вы нам писали, что тут зажиревшие кабаны на заказчика херы складывают.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

НиколаМастер пишет:

ребята, все проще. просто идет холодная вода по трубам. не заморачивайтесь, вот так спроектировали... просто релюхи работают по другому принципу и фсе..

Короче, давайте решайте, а то поставят они простые контроллеры за 2000р для теплого пола и не заработаете...

Николай, ставьте ваши контролеры и выносите мозг умным людям. Говно и палки нынче дороже, а тут еще и работа нужна по их склейке.

OrDer
Offline
Зарегистрирован: 15.10.2017

sadman41 пишет:

 Order: а вы нам писали, что тут зажиревшие кабаны на заказчика херы складывают.

ясен пень, писал. Я то знал какое ТЗ размещаю. И, ессно, взбеленился, что будто я предлагаю автоматизировать ардуиной коттедж в продмосковье. Вместе с котом.

Ну и в результате и вышло, что код был уже к вечеру готов. И теперь я уже сам туплю - среда, а я еще на закоммутирую никак руки не дойдут, может еще и впарили мне туфту, понимашь. Но ничего страшного. Постокльку по срокам я так и прикидывал что даже для солидности (как в хорошем ресторане всегда тянут с подачей) могут и до вторника затянуть работы.Так что пока в графике.

Paul_B
Offline
Зарегистрирован: 05.12.2016

Почитал. Долго ржал, ибо у меня тоже есть знакомый, который, не разбираясь в технике, думает, что все можно сделать за 100 рублей и за 5 минут.

Ну это ладно, у меня вопрос - есть 10 контуров полов. А что гоняет воду по ним? 10 насосов? Или есть один насос, но 10 кранов, которые открываются, чтобы по контуру прогнать воду? Извините, а если все 10 кранов закрыты, то насос работает? А если все 10 кранов открыты, то хватит ли давление в системе, создаваемые насосом? А если хватаетм, но не разорвет ли от давления систему, если открыт 1 контур, а 9 закрыты?

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

Не краны а вентили с термоголовками.  Насос один, циркуляционный. Наверно не сложно прописать что если все термоголовки выключены то и он вырубается?

Если будет работать на один контур то ни чего страшного. Он циркуляционный, давление не дает.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Ага, толькл циркуляционник в отсутсвии циркуляции может клапана поджимать и они больше никогда не открываются. Мдя... все таки маловато у вас информации о том над чем пытаетесь работать.

Paul_B
Offline
Зарегистрирован: 05.12.2016

Знаю кран шаровый с электрической задвижкой, т.е. которую можно гакрывать электрическим синалом. 

А что такое кран с термооловкой и как ею управлять?

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Мляяя... не кран, а клапан. Они как  попа и палец отличаются. Клапана стявят на специальные распределители. Термоголовка такое устройство , на которое если подать напряжение она начинает нагревать термоэлемент, который расширяется и выдвигает шток, который толкает клапан, которые закрывается или открывается, от конструкции зависит. Термоголовка, кстати, тоже бывает нормально открытая и нормально закрытая. В общем гугль вам в руки.

Paul_B
Offline
Зарегистрирован: 05.12.2016

Прочитал в инете:

Прямой клапан для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Укомплектован термостатической головкой жидкостного типа. Предназначен для использования в системах отопления с рабочей температурой до 110 °С и рабочим давлением до 10 бар в зданиях и сооружениях любого назначения. Изделие соответствует требованиям стандарта EN 215, часть 1 и ГОСТа 30815. Использование терморегуляторов позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне сточностью до 1 °С

Так он механический, т.е. поворотом рукой ручки термореулятора задается температура. Т.е. он по идее должен стоять в помещении, в котором расположен контур полов.

Как вы этим хотите управлять с помощью ардуины?

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Не не, есть именно термоэлектрическая головка. Аналог этой механической с элктроуправлением .

Paul_B
Offline
Зарегистрирован: 05.12.2016

brokly пишет:

Не не, есть именно термоэлектрическая головка. Аналог этой механической с элктроуправлением .

Хорошо, пусть так. Стоит такая от 2 т.р. Тогда значит эта головка должна стоять в комнате с контуром. А как ардуина будет снимать показания температуры, чтобы управлять вентилем???? Значит надо еще ставить датчик в каждую комнату. Значит надо тянуть проводку к этому датчику, к этому электрическому вентилю от центральной ардуины, либо в каждую комнату ставить по своей ардуине, но проводку к вентилю все равно вести.

Тогда думать надо было изначально, чтобы в комнате управления ставить электрические шаровые краны, которые будут управляться ардуиной, которая в свою очередь должна собирать данные с датчиков температур в комнате. Учитывая, что есть только сетевая проводка (витая пара), то в кждуб комнату надо ставить свою ардуину либо с модулем Wi-Fi (можно поставить в любое место, главное чтобы питание было). Т.е. цена вопроса сразу 10 ардуин и 10 модулей Wi-Fi. Это уже близко к 5 т.р. Только за то, чтобы влить скетчи в эти 10 модулей и провести настройки модулей со своими IP-адресами я бы запросил не менее 3тр.

Короче, мои рекомендации заказчику - клепай свои окна и не задумывайся об умном доме.

НиколаМастер
Offline
Зарегистрирован: 06.10.2017

Не умничай!

Не читал тему, не лезь!

Вся проводка сделана, в каждой комнате стоит термо датчик, все провода выведены к кллектору на котором и стоят термоголовки, все в одном месте.

Вопрос закрыт. Руководство пошло по другому пути, готовый контроллер с радио датчиками температуры.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Обычно делается не так. И вся эта автоматизация нужна только для "умного" управления, когда температура в комнатах завист от ситуации и времени, то есть элемент умного длома. Датчики по бедности можно ставить не в комнате, а наример на обратку, хотя оптимально для человека именно в комнате. Управляющие готовки, точно не в комнате а на обратке гребенки. На подаче стоят баланиры, поэтому там клапан не воткнешь, как правило. 

Ну а поскольку это элемент умного дома, он и стоит соответствующе. Очем речь любое мало мальское реле RS485 от трех тысяч. Если нагородить вот такую систему на компонентах RS485 + дисплей, она только по железкам за полтинник легко выкатится, а еще нужно скада программеру денег дать.