Управление непрерывным парогенератором (НПГ)

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

Нужен скетч и подбор деталей.

В наличии НПГ (максимум 100кПа, рабочее давление от 10 до 40 кПа) и отводы (7шт) в виде гребенки. Нужно при помощи шаговых движков автоматически регулировать  давление в отводах, а также следить за давлением в НПГ.

 Интересует стоимость и сроки.

Также возможно дальнейшее сотрудничество по написанию еще двух программ.

Можно на почту luck2071@yandex.ru

 

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Luck2071 пишет:

Нужен скетч и подбор деталей.

В наличии НПГ (максимум 100кПа, рабочее давление от 10 до 40 кПа) и отводы (7шт) в виде гребенки. Нужно при помощи шаговых движков автоматически регулировать  давление в отводах, а также следить за давлением в НПГ.

 Интересует стоимость и сроки.

Также возможно дальнейшее сотрудничество по написанию еще двух программ.

Можно на почту luck2071@yandex.ru

Максимальное давление 1 (ОДНА) атмосфера ? Не ошиблись ?

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

Нет не ошибся.

qbit
Offline
Зарегистрирован: 18.03.2019

Luck2071 пишет:

Вы предлагаете написание программы, а я спрашиваю, сколько это стоит.

Вы сильно лукавите. У Вас ничего нет. Вам, по сути, с "0" надо все разработать и предже всего выбрать под Ваши "хотелки" датчики давления, двигатели, заслонки... Это не просто "написание программы".

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

qbit пишет:

Luck2071 пишет:

Вы предлагаете написание программы, а я спрашиваю, сколько это стоит.

Вы сильно лукавите. У Вас ничего нет. Вам, по сути, с "0" надо все разработать и предже всего выбрать под Ваши "хотелки" датчики давления, двигатели, заслонки... Это не просто "написание программы".

Да мне нужно с "0". Вот поэтому я и обратился сюда. Проще написание программы, основываясь на своем опыте. Если бы я написал что у меня есть датчики (двигатели, заслонки и т.д.) о которых вы вообще не слышали и Вам пришлось бы "взрывать инет" чтобы найти по ним инфу, а потом написать программу и думать заработает она с этим оборудованием или нет, то поверти мне что это было бы гораздо дольше и проблематичнее как Вам так и мне. Поэтому я даю свободный выбор под мои "хотелки", что упрощает вам задачу в написании и тестирование программы.

 

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

qbit пишет:

Luck2071 пишет:

Вы предлагаете написание программы, а я спрашиваю, сколько это стоит.

Вы сильно лукавите. У Вас ничего нет. Вам, по сути, с "0" надо все разработать и предже всего выбрать под Ваши "хотелки" датчики давления, двигатели, заслонки... Это не просто "написание программы".

Трудно с Вами общаться!

У меня есть предложение подобрать оборудование и написать программу, хотелось бы знать сколько это стоит, вот и все.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

От 70000 без оборудования, только если вы в Москве.

qbit
Offline
Зарегистрирован: 18.03.2019

Luck2071 пишет:

Трудно с Вами общаться!

У меня есть предложение подобрать оборудование и написать программу, хотелось бы знать сколько это стоит, вот и все.

Обращайтесь с Вашим предложением непосредственно к ТС (заказчику).

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

qbit пишет:

Luck2071 пишет:

Трудно с Вами общаться!

У меня есть предложение подобрать оборудование и написать программу, хотелось бы знать сколько это стоит, вот и все.

Обращайтесь с Вашим предложением непосредственно к ТС (заказчику).

Я заказчик, Вы предлагаете обратиться к самому себе?

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

brokly пишет:

От 70000 без оборудования, только если вы в Москве.

Да я в Москве. Насчет цены подумаю. Спасибо!

karamzin01
Offline
Зарегистрирован: 08.03.2018

Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

brokly пишет:

От 70000 без оборудования, только если вы в Москве.


Спасибо, нашел за 28000

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Luck2071 пишет:
brokly пишет:

От 70000 без оборудования, только если вы в Москве.

Спасибо, нашел за 28000

Чего нешел то ? Исполнителя ? Сумма такая странная :)

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

brokly пишет:

Luck2071 пишет:
Спасибо, нашел за 28000

Чего нешел то ? Исполнителя ? Сумма такая странная :)

наверно готовый парогенератор

Gas311
Gas311 аватар
Offline
Зарегистрирован: 06.12.2018

Он что, такой дорогой?

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

b707 пишет:

наверно готовый парогенератор

Все пытаются на бедных программистах сэкономить ....

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Gas311 пишет:

Он что, такой дорогой?

Гм... А тут говорят, что ты в командировке срочной ...

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

Gas311 пишет:

Он что, такой дорогой?

Скиф, может все-таки обьяснишься по теме

http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/otzyv-o-rabote-s-ispolnitelem-skif-negativnyi-k-sozhaleniyu

 

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

Luck2071 пишет:
Спасибо, нашел за 28000

Надеюсь, не заказали у пользователя Gas311 ?

Почитайте

http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/otzyv-o-rabote-s-ispolnitelem-skif-negativnyi-k-sozhaleniyu

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

b707 пишет:

Luck2071 пишет:
Спасибо, нашел за 28000

Надеюсь, не заказали у пользователя Gas311 ?

Почитайте

http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/otzyv-o-rabote-s-ispolnitelem-skif-negativnyi-k-sozhaleniyu

Нет, не унего.

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

brokly пишет:

Luck2071 пишет:
brokly пишет:

От 70000 без оборудования, только если вы в Москве.

Спасибо, нашел за 28000

Чего нешел то ? Исполнителя ? Сумма такая странная :)

Получил вот такое предложение... "...Стоимость программы- 28 тыр, датчики давления 4-20 mA - от 5 тыр( DM5007 до 600 кПа, меньшего предела нет датчиков), клапана пропорциональные с шаговым двигателем  Burkert 3285 -  в идеале, но они под заказ, можно попробовать обойтись клапанами уровня AR500-2 (около 3 тыр). Блок питания - какой -то плюс. 

Программу будет регулировать по 7 каналам по ПИД- регулятору, так что будет хорошо работать..."

DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Зарегистрирован: 25.01.2017

по стилю, карамзин, не?

Luck2071
Luck2071 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.02.2017

DetSimen пишет:

по стилю, карамзин, не?

Подписался "...Сергей Б..."

Gas311
Gas311 аватар
Offline
Зарегистрирован: 06.12.2018

Сирожа?

DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Зарегистрирован: 25.01.2017

Ну, пасмотрим. 

DIYMan
DIYMan аватар
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2015

Да Онкель это по стилю, 100% :)

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

Я сомневаются, шо дурдуина потянет 7 ШИМ ПИД регуляторов с плавающей точкой + управление ШД.
ТС - тебе нужно смотреть в сторону STM32... Этот камешек потянет твою задачку.

qbit
Offline
Зарегистрирован: 18.03.2019

-NMi- пишет:
Я сомневаются, шо дурдуина потянет 7 ШИМ ПИД регуляторов с плавающей точкой...тебе нужно смотреть в сторону STM32...

Сомнения оправдвны, но ведь и на blue pill можно выполнить, а это STM32-дурдуина.

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

Сможешь накидать скелетик программы в блок-схемах, как ты видишь контроль 7-ми каналов + индикация + математика с плавающей точкой.

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

У меня это уже работает, правда на одном канале.

xDriver
xDriver аватар
Offline
Зарегистрирован: 14.08.2015

DIYMan пишет:

Да Онкель это по стилю, 100% :)

Если учесть что под ником Онкел сидит 

Сергей Богданов

то инфа 100% :))

 

sadman41
Онлайн
Зарегистрирован: 19.10.2016

Поразительный человек. На двух работах работает, трех форумах переписывается, фрилансит не переставая, с детями в кружках занимается и еще жив, да не в психушке. И фонтаны еще, кстати. 

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

sadman41 пишет:

... да не в психушке

Не уверен:)

Лето, нужно срочно заработать на поездку за границу.

А вообще, при всей простоте задачи, там действительно все не просто. И быстродействия с пидом огромного не нужно, так что и на авр сделать можно. Что вы все время стм как панацею рассматриваете....

Вообще онкель как то демпингует в оценке задачи.  Единственное, что я предположил бы, то у него на данный момент с клиентами не эльдорадо, вот он и хватает все подряд, и цены низкие. И проект близкий есть. Думаю заказчику нужно соглашаться. А то что это онкель - никаких сомнений, вон даже пишет жирным :) Психологически пытается придать своим словам вес, наверное еще с полуторным интервалом :)

Разве что вот по подбору железок странно выглядит. Датчик давления - да одна модель из этой серии такая, а вот краны с приводом... Во первых это НЕ КЛАПАНА. Во вторых все про STM кричат, а у кранов этих время полного хода 15 секунд :) 

И еще одного не пойму. За 30 тыр легко покупается комплект регуляторов давления пара. Устанавливается с гарантией решения проблеммы и всякие абдурины забываются как страшный сон :)

 

ua6em
ua6em аватар
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2016

DetSimen пишет:

Ну, пасмотрим. 

а что там смотреть, давление регулируется регуляторами давления, а в клапанах, что на входе, то и на выходе (давление)

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

Тогда зачем 7 ПИД регуляторов?

ua6em
ua6em аватар
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2016

-NMi- пишет:
Тогда зачем 7 ПИД регуляторов?

Может ему оперативное регулирование давления требуется, даже не знаю, возможно ли, не сталкивался с подобными регуляторами

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

Мутно это как-то.