Управление котлом на 9 кВт

sir_kimas
Offline
Зарегистрирован: 01.08.2016

Доброе время суток.
Прошу помощи в реализации проекта «управление котлом отопления»
Есть котел на 9 кВт. Плата управления сдохла. Хочу переделать на управление с ардуино.
Стоит 6 тенов по 1,5 кВт.
1. Нужно чтобы включались по одному чтобы не было скачка нагрузки.
2. Использовалось 4 датчика температуры. 1- прямая, 2- обратка, 3- перегрев котла(авария), температура в помещении.
3. Управление насосом.
4. Установка гестерезиса.
5. 2 режима. Гогда дома(одна температура) и когда нет(поддержка минимальной температуры)
6. Вывод информации на дисплей.
Прошу помощи и совета.
Может у кого есть какие наброски или готовый проект? Заранее спасибо.

b707
Онлайн
Зарегистрирован: 26.05.2017

пишите в Ищу исполнителя, тысяч за 20-30 сделают

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

там и 10-15 буит нормально.

sir_kimas
Offline
Зарегистрирован: 01.08.2016

нет уж. спасибо. сделаю сам потихоньку. 

я прошу помощи и совета. 

b707
Онлайн
Зарегистрирован: 26.05.2017

sir_kimas пишет:

нет уж. спасибо. сделаю сам потихоньку. 

я прошу помощи и совета. 

тогда показывайте, что вы уже сделали. Если только начинаете - поищите в гугле, примеров подобных систем море, почитайте для начала, как другие делают

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

sir_kimas пишет:

нет уж. спасибо. сделаю сам потихоньку. 

я прошу помощи и совета. 

Ну тогда задавайте конкретные вопросы.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

Никакого страшного скачка нагрузки от нагревателей не не будет. Эффект нагрузки будет одинаковый, пока включено одинаковое количество тенов, всё равно в каком порядке и с какими танцами с бубном.

sir_kimas
Offline
Зарегистрирован: 01.08.2016

как это не будет? включается 1,5 кВт или сразу 9 кВт. лучше ведь по одному с интервалом в 2-3 сек.

b707
Онлайн
Зарегистрирован: 26.05.2017

sir_kimas пишет:

как это не будет? включается 1,5 кВт или сразу 9 кВт. лучше ведь по одному с интервалом в 2-3 сек.

ну считаете лучше - включайте поочередно. Вопрос-то в чем - не знаете как сделать задержку 3 секунды?

wdrakula
wdrakula аватар
Offline
Зарегистрирован: 15.03.2016

Даю совет: Начни с написания ТЗ. Примерно так:

1. Имею электрокотел 6 ТЕН по 1.5КВт, подключенный к (3-ех или 1-но?) фазной проводке. Желаю создать блок автоматики для использования в качестве нагревателя (жилого?) помещения.

2. Планирую использовать следующие механизмы управления:

2.1. Реле включения ТЭН - 6 шт;

2.2. Циркуляционный насос 3 скорости (я других не видел ;) );

3. Планирую использовать датчики: теплоноситель на выходе, на возврате, датчик перегрева (обычно отдельно делают на механике???), датчик (1 или больше? ) температуры воздуха (только в помещении или уличный тоже?)

4. органы управления и индикации (экран, энкодер, кнопки).

====================================

Вот тогда тебе дадут советы по программированию, особенно если ты представишь то, что уже создал сам. Весь код представлять не обязательно, только те участки, которые тебе не ясны.

------------

И еще совет - тему про ПИД регулятор почитай...

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

9кВт это 9кВт. Хоть сразу, хоть не сразу.  Повтори физику за седьмой класс.

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

rkit пишет:

Эффект нагрузки будет одинаковый, пока включено одинаковое количество тенов, всё равно в каком порядке и с какими танцами с бубном.

Уотт ты апять за свое. Пусть у тебя не будет "эффэкту" а у меня будет эффект. Всё правильно тут написали, разница ЕСТЬ!

rkit пишет:

9кВт это 9кВт. Хоть сразу, хоть не сразу.  Повтори физику за седьмой класс.

Учебник мне вышли, я с удовольствием полистаю его.

-NMi-
Offline
Зарегистрирован: 20.08.2018

sir_kimas пишет:

я прошу помощи и совета. 

Чо тут советовать-то?  Шесть BTA41 + MOC3063 + 2xDS18B20 + клава + LCD на любой вкус.

Шестью ногами "плавно" включаем или выключаем ТЭНы, датчиками температуры измеряем входную и выходную температурЫ, выводим энто всё на дисплей. Ну реально, детсат!

ELITE
ELITE аватар
Offline
Зарегистрирован: 11.01.2018

не сложный проект, даже используя стандартные библиотеки и самый простой говнокод - вполне будет работать без проблем
тут не важны даже задержки и медленные операции ....

на бумаге нарисуйте алгоритм работы и его в код переносите...

ВН
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Имеет смысл уточнить трехфазка у ТС или нет, отсюда и могут быть различие в управлении и правильном включении нагрузки. 

Вообще, 9кВт на одну фазу это уже не правильно.

M0ld0vanin
Offline
Зарегистрирован: 12.01.2016

Температура  обратки зачем?

M0ld0vanin
Offline
Зарегистрирован: 12.01.2016

ВН пишет:

Имеет смысл уточнить трехфазка у ТС или нет, отсюда и могут быть различие в управлении и правильном включении нагрузки. 

Вообще, 9кВт на одну фазу это уже не правильно.

  9кВт, .это трехфазный  котел. Однофазные  это до 5 кВт

mykaida
mykaida аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.07.2018

Посмотрите в разделе "Проекты" на форуме. Там есть некоторое количество реализованных проектов по управлению котлами. Мне кажется, что Вам надо плясать оттуда, добавляя логику на управление 6 ТЭНами.

Duino A.R.
Offline
Зарегистрирован: 25.05.2015

mykaida пишет:
..., добавляя логику на управление 6 ТЭНами.

Мне ситуация напомнила мощную насосную станцию, где несколько насосов работают на общий коллектор. Для управления используют одно УПП (устройство плавного пуска) и один ЧРП (частотно-регулируемый привод). Регулируемый параметр - давление на выходе. К ЧРП подключен один насос. Сначала заданного давления пытаются достичь за счет одного насоса, подключенного к ЧРП. Если этого не удается, то обороты насоса на ЧРП снижают на 50% и с помощью УПП подключают к сети напрямую один насос. Снова пробуют регулировать давление с помощью ЧРП. Если снова неудача, через УПП к сети подключают ещё один насос. Так происходит до тех пор, пока не достигается ситуации, при которой заданное давление удаётся поддерживать за счёт одновременной работы нескольких насосов на 100% и одного регулирующего (через ЧРП).

В реальной насосной станции алгоритм несколько сложнее. Там на случай отказов дополнительно есть резервный насос, плюс задвижки, без которых нельзя включать насос, плюс диагностика "сухого хода" и перегрева, плюс выравнивание моточасов работы насосов с учетом режима их работы. Для ТЭНов, я думаю, эту часть можно будет опустить. В качестве УПП можно считать подключение ТЭНов к питающей сети в момент перехода через "0". Положительная сторона такого подхода в данном случае будет заключаться в том, что регулирование небольших отклонений температуры будет достигаться изменением мощности только одного ТЭНа, что позволяет снизить броски тока в сети независимо от выбранного способа регулирования мощности: фазо-импульсного или "тихого".

mykaida
mykaida аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.07.2018

Duino A.R. пишет:

В реальной насосной станции алгоритм несколько сложнее. 

Я думаю, что для данной задачи такие алгоритмы чрезмерны. Достаточно при разнице температур теплоносителя и заданной более гистерезиса включать 6 ТЭНов. Далее для поддержания температуры подключать 3 ТЭНа. При не достижении заданной температуры за заданное время (выясняется экспериментально) подключаются еще 3. При слишком быстром достижении т-ры на 6 ТЭНах переходим на работу на 3-х. Или не парится и подключать сразу по 6 ТЭНов - потребляемая мощность не изменится, а поскольку нагрузка тепловая, то подключать их можно без ступеньки. Мощности сети ТС хватает.