Управление подачей 12в на RGB ленты

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012
Добрый день, прошу помощи.
 
Имеется: питание 12в, Ардуино, 3 шт ленты RGB по 10 см, контроллер wifi для лент.
 
Задача -  Ардуино должно управлять  подачей  +12в на каждую ленту через пины (0 или 5в) 
 
Все ленты объедены между собой по выходу (RGB каналами) к wifi контроллеру. Тобто через wifi контролируется цвет лент, а ардуино только выключает или включает ленты согласно сценарию.
 
Я все собрал так - Ардуино подавала  логический уровень на полевой Nканальный транзистор (для каждой ленты) у которого на Истоке подключено питание ленты(анод).
 
Но оно так не работает, лента елееее светиться, только переставляю ленту на Сток (+12в > Анод ленты > катод  >  Сток транзистора ) то все работает. Понимаю что уровень моих знаний скудный.
 
Как можно минимальными затратами переделать схему чтобы подавать каждой ленте +12в по отдельности?
asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Metrolog_cv пишет:

 
Как можно минимальными затратами переделать схему чтобы подавать каждой ленте +12в по отдельности?

 

Что бы посоветовать как схему переделать, хорошо бы ее увидеть.

Вот пример включения нагрузки с помощью мосфета

MOSFET_low_side_driver.png

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

а чем вас этот вариант

Metrolog_cv пишет:

Сток (+12в > Анод ленты > катод  >  Сток транзистора ) то все работает.

не устраивает?

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

b707 пишет:

а чем вас этот вариант

Metrolog_cv пишет:

Сток (+12в > Анод ленты > катод  >  Сток транзистора ) то все работает.

не устраивает?

 

Тогда так не могу управлять  цветом ленты, по задумке цветом управляет wifi контроллер всеми лентами, но питание подаеться на каждую ленту другим контроллером (ардуино)

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

Metrolog_cv пишет:

Тогда так не могу управлять  цветом ленты, по задумке цветом управляет wifi контроллер всеми лентами, но питание подаеться на каждую ленту другим контроллером (ардуино)

попробуйте выражаться яснее, пока ничего не понятно.

Каким образом вам ВиФи контроллер мешает управлять питанием ленты? Нарисуйте схему, как у вас все соединено

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

Ок шас нарисую

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Metrolog_cv пишет:

Тогда так не могу управлять  цветом ленты, по задумке цветом управляет wifi контроллер всеми лентами, но питание подаеться на каждую ленту другим контроллером (ардуино)

 

Что ж за лента такая интересная. Никогда не слышал. Давайте ссылку. И схему вашу, тоже

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

уточняющий вопрос: почему надо обязательно управлять "плюслм" ленты, почему бы не управлять минусом, раз так схема работает?

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Что бы управлять "плюсом" надо брать p-channel MOSFET

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

Взял сегодня p-channel MOSFET FU9024n , вставил вместо н-канального, лента светится но не выключается, и затвор к земле притягивал - хоть бы мигнула лента. Прошу обьясните как правильно вставить p-channel MOSFET в эту схему(вверху))

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

Metrolog_cv пишет:

Взял сегодня p-channel MOSFET FU9024n , вставил вместо н-канального, лента светится но не выключается, и затвор к земле притягивал - хоть бы мигнула лента. Прошу обьясните как правильно вставить p-channel MOSFET в эту схему(вверху))

вы бы почитали, чем отличаются и как управляются N- P-мосфеты

Чтобы выключить P=mosfet, затвор надо к 12в притягивать

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

А зачем такие навороты? Почему нельзя все одним контроллером делать?

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

я для примера 3 линии показал. по факту их 10, нужно устроить своеобразную bar graph  из лент.

Metrolog_cv
Offline
Зарегистрирован: 17.10.2012

b707 пишет:

Metrolog_cv пишет:

Взял сегодня p-channel MOSFET FU9024n , вставил вместо н-канального, лента светится но не выключается, и затвор к земле притягивал - хоть бы мигнула лента. Прошу обьясните как правильно вставить p-channel MOSFET в эту схему(вверху))

вы бы почитали, чем отличаются и как управляются N- P-мосфеты

Чтобы выключить P=mosfet, затвор надо к 12в притягивать

 

Вас понял. попробивал  подать 12В на затвор и заработало

походу нужно использовать эту схему http://skproj.ru/wp-content/uploads/2016/08/pnp2_thumb.png