Датчик расхода YF-B10

MOP3E
Offline
Зарегистрирован: 19.09.2021

Хочу для измерения расхода купить на алике датчик YF-B10 (к примеру, вот: Датчик расхода воды, 1 дюйм, расходомер DN25 для расходомера промышленная турбина, 7 в-24 в | Инструменты | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)).

Но не совсем понятно, сколько импульсов он даёт на 1 литр жидкости. Во всех магазинах, где его продают есть, такая строчка характеристик:

Flow pulse characteristics (6*Q-8) Q=L/Min±5%

Как это перевести в импульсы? Если тупо посчитать по этой формуле, получается нелинейная характеристика - число импульсов изменяется в зависимости от текущего расхода от 120 до 350 импульсов на литр.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

MOP3E пишет:

получается нелинейная характеристика

А с чего бы ей быть линейной?

MOP3E
Offline
Зарегистрирован: 19.09.2021

Ну, у других аналогичных датчиков характеристики линейные. Например, у YF-B5 такая:

(2)Flow Pulse: F=6.6*Q± 5%,  Q=L/min

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

Значит это не аналогичный датчик.

ЕвгенийП
ЕвгенийП аватар
Offline
Зарегистрирован: 25.05.2015

С какого бодуна она нелинейная?

Формулу 

MOP3E пишет:

Flow pulse characteristics (6*Q-8) Q=L/Min±5%

следует читать так: "частота в Гц равна 6*Q-8, где Q - расход в л./мин.". Всё вполне линейно.

Только коэффициенты могут зависеть от типа жидкости и много чего. Вот здесь человек сам калибровал, посмотрите. Хотя, он не описывает как именно калибровал, а там не всё просто. Так что я сходы доверять бы не стал, а посмотрел бы на свой девайс сам.

MOP3E
Offline
Зарегистрирован: 19.09.2021

ЕвгенийП пишет:

стота в Гц равна 6*Q-8, где Q - расход в л./мин.". Всё вполне линейно.

Частота изменяется линейно. Но из-за смещения количество импульсов на литр изменяется нелинейно.

N = F*60/Q, где F - частота, Гц или импульсов в секунду, Q - расход л/мин, 60 - количество секунд в минуте.

Вот простроил графики:

UPD: спасибо за наводку на калибровку. Не знал, что у этих датчиков так "гуляют" характеристики.