Помехоустойчивость rs-485
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Пнд, 11/04/2016 - 19:14
Ребят, подскажите. будет ли работать передача по rs485, если я паралельно запущу силовую линию.
Как бы у меня будет два устройства, оба будут питаться от сети 220, но одно из устройств будет подсоединено к другому. Вот я хочу подсоединить одним кабелем, прокинув и линию передачи данных и силовую.
Кто что сможет сказать по поводу помехоустойчивости?
будет... только терминаторы подберите правильно
Вы 220 решили по витой паре пустить? Бойтесь неверных решений
если пустите 220в по обычному силовому кабелю, а шину по витой паре, да еще в заземленном экране (FTP вместо UTP) то все должно быть хорошо
к тому же есть помехозащищенное исполнение rs485, присмотритесь стандарт J1708
Ребят, подскажите. будет ли работать передача по rs485, если я паралельно запущу силовую линию.
...
Кто что сможет сказать по поводу помехоустойчивости?
Интенсивность помех очень сильно зависит от наличия в сети 220 В высоковольтных и высокочастотных импульсов. Их обычно создают частотные привода, различные тиристорные регуляторы, коммутационные элементы (реле и т.п.). Если таковых нет или они грамотно подключены, то помех практически не будет. Если они есть, то конкретную помеховую обстановку можно оценить только на месте.