Собрал схему для увеличения числа входов на регистрах 74LS165. Будет использоваться для освещения. Ко входам регистра будут подключены достаточно протяженные провода от выключателей в комнатах. Схема приведена во вложении.

Вопрос: как правильно поступить со входами регистра? Нужно ли их подтянуть к питанию? Каким номиналом? Или все же лучше к земле? Из каких соображени?

 

select2
Offline
Зарегистрирован: 31.10.2012

В прошлом сообщении почему то не прикрепилось изображение. Дублирую тут.

AlexFisher
AlexFisher аватар
Offline
Зарегистрирован: 20.12.2011

Лучше подтянуть к питанию резисторами не больше 1 кОм. Если все равно будут помехи, тогда еще входы зашунтировать конденсаторами 0.01-0.1 мкФ

select2
Offline
Зарегистрирован: 31.10.2012

Вот тоже так хочу сделать!

Но почему? И чем обусловлен порог в 1кОм?

AlexFisher
AlexFisher аватар
Offline
Зарегистрирован: 20.12.2011

Ну... при длинных проводах - чем меньше - тем лучше. Порог ничем не обусловлен, это так... прикидка из личного опыта.