Датчики температуры на шлейфе
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Доброго времени суток!
Ситуация такая: Есть, заложенный в стену, экранированный кабель МКЭШ 2х0,5 метров 50. К нему, на разном расстоянии, подключены его же отрезки 0,3-0,4 м. Один конец изолирован, другой подключен к регулятору котла ZONT CONNECT. Получается шлейф. Погодный регулятор имеет возможность подключать до 10 датчиков температуры DS18S20. Если датчики подключать прямо к ZONT, то все работает, он их видит. Если подключить через кабель МКЭШ, или подключить МКЭШ параллельно с датчиками, то они становятся недоступными.
Провода и защиту кабеля прозвонил - коротышей нет. Подключал ZONT через сетевой фильтр. Экран МКЭШ подключил к заземлению дома. Обесточивал весь дом, кроме котла и ZONT. Протягивал обычный провод до датчика температуры в комнате - видит.
Можете подсказать, в чем проблема?
Проблема в том, что ты к сигнальной линии подключил 50 метров висяка из силового кабеля.
Провода и защиту кабеля прозвонил - коротышей нет.
Проблема в длине кабеля . Пробуйте добавить дополнительно подтягивающий резистор к +5В постепенно понижая от 10 до 5кОм
Рекомендациям производителя не противоречит: до 100 метров, не менее 0.5 мм.кв.
Ну тогда претензии к производителю, а не на форум не по теме.
Я не сильно в теме) Можно простую инструкцию, куда что припаять?
Задал в службу поддержки вопрос. Пока молчат.
ты по пассивной схеме включаешь?
Припаивать резисторы на + с постепенным увеличением кОм?
Если я правильно понял, то да. Питание от прибора, датчики без доп. Питания.
Только наоборот, с постепенным уменьшением.
Резистор уже должен быть в схеме, обычно~ 5кОм. Смысл в том, чтобы подключить к нему параллельный, и понемногу уменьшать общее сопротивление, если придётся ~ до 2кОм
Но если "не сильно в теме" лучше дождаться ответа поддержки
Ещё раз, на всякий случай повторю, что если далёк от электроники, лучше не лезь, начинающий "дымок" везде может устроить)), сам такой был. Тем более , что этот ZONT от 24В питается, а "подтягивать" надо к питанию МК
Спасибо) Я уже сегодня поробовал попереключать. Дымок не пошел) Подсоединил на конец шлейфа питание и датчик. Ничего не изменилось, а когда отключил (сделал как было) он начал видеть 2 датчика, потом один, потом опять два, потом ниодного. Магия какая то. Сейчас один из трех.
2 провода это же паразитное питание, это для коротких линий до метра - двух
у меня на 50 метров работает на двухпарнике: одна пара питание , вторая - сигнал витой с землей. И резистор 2.2 кОм
и датчиков висит штук 80
2 провода это же паразитное питание, это для коротких линий до метра - двух
у меня на 50 метров работает на двухпарнике: одна пара питание , вторая - сигнал витой с землей. И резистор 2.2 кОм
и датчиков висит штук 80
и опять посты дублируются :(
Как думаете, можно поправить без перекладки кабеля - все в стенах уже. Сейчас датчик то появляется, то пропадает.
Просто интересно. Куда нужно 80 датчиков температуры?
Подсоединил на конец шлейфа питание и датчик. Ничего не изменилось, а когда отключил (сделал как было) он начал видеть 2 датчика, потом один, потом опять два, потом ниодного. Магия какая то. Сейчас один из трех.
Разъём, соединения ещё проверить...
И резистор уменьшить раза в полтора.
Перевел блок управления на автономное питание. Все датчики нашел и не теряет. Производитель рекомендует: "добавить в схему подключения основного питания прибора (непосредственно на питающий кабель перед каждой клеммой питания "плюс" и "минус"), катушку индуктивности (дроссель) порядка 500 мкГн с допустимым током 0,5 А.
Дроссель служит для уменьшения пульсаций напряжения, сглаживания или фильтрации частотной составляющей тока и устранения переменной составляющей тока".
: "добавить в схему подключения основного питания прибора (непосредственно на питающий кабель перед каждой клеммой питания "плюс" и "минус"), катушку индуктивности (дроссель) порядка 500 мкГн с допустимым током 0,5 А.
Дроссель служит для уменьшения пульсаций напряжения, сглаживания или фильтрации частотной составляющей тока и устранения переменной составляющей тока".
Т.е. родной БП у них хреновый
Мне то же удивительно такую рекомендацию видеть. Доработать напильником. Может в новых моделях поправили.
Всем спасибо за участие!
Только я же правильно понял, что дросселя нужно после блока питания на 5, а не на 220?
перед каждой клеммой питания "плюс" и "минус"),
Если +- значит постоянное напряжение. Я так понял это на входе питания 24В
Разобрал старый блок питания компа и видик в поисках дросселей. Начал сомневатся в правильности выбора по маркировке - собрал по вот этому видео приблуду для измерения https://www.youtube.com/watch?v=A5vywlBwQoE&ab_channel=StasLu. Искал сопротивление ровно в 20 Ом для приблуды (не нужно было оказывается). Проверил дросселя - точность измерения приблуды никакая, +- километр. Кое-как по цвету и измерению нашел один 560. Второго такого нет. Собрал из трех. Подключил. Все работает!
Это БДСМ из мира технопорно)
Аааааааа! Только написал и сразу потеря датчика)))
Наверное не учел максимальный ток.
Я так понимаю, мне вот такой нужен: B82790-C474-N215, 2x470мкГн, 0.5A?
Разобрал старый блок питания компа
Вообще дросселя из комп. БП АТХ, которые стоят на выходе 5В и 12В , рассчитаны на куда большие токи.
Но лучше (наверное))) исполнить всё как сказал производитель.
Всё дросселя из видика взял.