Объединение разноточных цепей.
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Здравствуйте.
Планируются две платы, соединенных друг с другом и с Arduino Uno R3 общей землей.
Земля Ардуино соединенна через клеммник с землей низкоточной платы (эта плата соединяет Ардуино, датчики температуры, влажности, ЖК дисплей 16х2, кнопку без фиксации для включения/выключения подсветки дисплея и два СД-индикатора из ленты WS1812B.
Земля сильноточной платы должна соединяться с землей низкоточной платы проводом, припаянным к соответствующим площадкам обеих плат.
Схемы плат приведены ниже. Мосфеты для управления Пельтье и вентиляторами служат обычными ключами без ШИМ и открываются и закрываются в зависимости от температур, считываемых с термодатчиков.
1. Сильноточная плата.
2. Слаботочная плата.
Вопрос. Как объединить все эти земли наиболее корректным способом? Нужны ли дополнительные резисторы и (или) другие компоненты. Между землей вентиляторов и землей Пельте на сильноточной плате нужны ли дополнительные компоненты (все-таки 0.64 А и 5 А)?
Большая просьба, помогите, пожалуйста, разобраться.
Общее правило простое. Сильноточные и слаботочные цепи должны быть объедены в одной точке. Иногда хорошо со стороны слаботочных сетей поставить резистор 0.1 Ом в стороны сильноточных или небольшую индуктивность. Главное, что бы токи сильноточной ни при каких условиях не протекали по землям слаботочных.
nik182, Спасибо Вам большое за помощь.
Отличного Вам настроения - к Новому году!