Как подключить датчик, если напряжение сигнала больше 5В

AndreyOs
Offline
Зарегистрирован: 15.12.2018

Добрый день.

Имеется датчик Холла njk-5002c, у него напряжение питания 6-36В, и на сигнальном проводе соответственно тоже напряжение

Как правильно подключить сигнальный провод с напряжением больше 5В к ардуино?

можно ли сигнал пустить через резистор?

Заранее спасибо за ответы

andriano
andriano аватар
Offline
Зарегистрирован: 20.06.2015

Через резистор нельзя.

В зависимости от прочих условий, либо - через делитель, либо - через гальваническую развязку.

Ну и, само собой, правильный ответ зависит от типа датчика, прежде всего - цифровой или аналоговый.

Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Offline
Зарегистрирован: 18.09.2016

AndreyOs, датчик с открытым коллектором. Оптопарой развяжите и будет щастье. Это значит выход к катоду (в случае PC817 вывод 2) а +питания к аноду через резистор, на другой стороне оптопары (выводы 3 4) ардуиной снимать. 3й общий, 4й активный ноль. Читается так:

if(!digitalRead(N)){
  // do shit
}

где N - номер входа (соединённый с 4м выв. pc817). Резистор от 470 Ом примерно. Номера выводов первый левый верхний, против часовой стрелки, если смотреть на микруху сверху а её ноги вниз (смотреть на надпись), и выемка/круглая точка/полоса сверху.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Можно подключить через диод. Катод к вых. датчика, анод к пину Ардуины. Пин с внешней подтяжкой или внутренней. 

AlexanderNO
Offline
Зарегистрирован: 08.11.2018

Прямое подключение датчика к Ардуино Уно.

Смотреть с 5:03. Подробно с 7:15. https://www.youtube.com/watch?v=7RQ8QoJWhpY

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

У вас датчик NPN или PNP?
Если NPN (открытый коллектор) тогда в чём вопрос.
Если PNP тогда делитель или оптрон.

AndreyOs
Offline
Зарегистрирован: 15.12.2018

Спасибо за советы.

Подключил через оптопару, все получилось.

Прямое подключение не подходит, не хочу перегружать ардуину по току, т.к. ланируется подключение еще датчиков