Устройство защитного отключения на ардуино

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Всем здравствовать!

Столкнулся с задачей, когда есть DC-DC преодбразователь 400В, и он питает другое устройство по экранированному проводу 100 метров  током до 3х ампер. Задача придумать защитное отключение напряжения если кому-то пришло в голову лапать руками провод/источник/нагрузку. Чтоб не убило насовсем. 

В голову приходит только дифавтомат на двух датчиках тока, один на плюсе, второй на минусе, например ACS712 5A. Теоретически выходы можно засунуть на вход АЦП, но мне эта идея не совсем нравится, т.к. скорость реакции на событие будет определяться тем, как реализован опрос аналоговых портов, а процессору есть чем заниматься. 

Быть может правильнее, посоветуйте, засунуть сигналы с датчиков на диф входы операционника без ОС, а с его выхода уже на вход АЦП, и прикрутить прерывание по уровню, которое в обработчике выключало бы высокое напряжение.

Или , как вариант, опрашивать два канала АЦП по таймеру  с периодом, например, 500мксек, и тогда считать разницу тока, и ежели чего - выключать источник.

Порог срабатывания  - это тоже как бы вопрос для меня туманный. Где-то видел, что для защиты людей порог утечки не должен быть выше 10мА. Отсюда следует, что 10ти бит АЦП мне будет мало (5А / 1024 = 4,8мА стоимость бита), придется брать DUE  с ее 12тью  битами.

Если кто сталкивался с подобной задачей, или есть что посоветовать - заранее спасибо за комменты!

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

Слышал про крайнюю нестабильность показаний ACS712.
Вплоть до влияния магнитного поля Земли.
Да и сам видел прекрасный дрейф "нуля".
Думаю выше чем 8 бит будут проблемы.

А почему бы не получить чистый синус и поставить обычное реле утечки?
Зачем вам постоянное напряжение передавать?

ЕвгенийП
ЕвгенийП аватар
Offline
Зарегистрирован: 25.05.2015

А автомат УЗО не подходит?

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

ЕвгенийП пишет:

А автомат УЗО не подходит?


Не подходит, там трансформатор как датчик разницы токов.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

trembo пишет:
Слышал про крайнюю нестабильность показаний ACS712. Вплоть до влияния магнитного поля Земли.

и еще гистерезис :) но у меня слава Богу постоянка, поэтому этого явления не будет.

Пока другого решения не вижу, будем бороться с трудностями. :) Придется экранировать. 

trembo пишет:
Да и сам видел прекрасный дрейф "нуля". Думаю выше чем 8 бит будут проблемы. А почему бы не получить чистый синус и поставить обычное реле утечки? Зачем вам постоянное напряжение передавать?
Если оба датчика будут дрейфовать более-менее одинаково, то это явление компенсируется. Важна ведь разница напряжений. 

Увы, устройство готово и работает, и менять его устройство жуть как хлопотно.  Поэтому нужна защита. 

ПС. Лихо я посчитал стоимость бита, пардон. :) Но при крутизне характеристики 400мВ/А (ACS723)цифра почти правильная. То есть надо 12 бит.

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

Ответ неправильный.
Надо УЗО и переменный ток.
Вы хотите постоянные отключения вашей линии?

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

trembo пишет:
Ответ неправильный. Надо УЗО и переменный ток. Вы хотите постоянные отключения вашей линии?
Разумеется не хочу, но этот вариант полностью неприменим.

Если все так плохо, то может стоит использовать шунты и изолированные диф усилители?

nik182
Offline
Зарегистрирован: 04.05.2015

Простите. Я 20 лет лет занимаюсь вопросами защитного отключения, но сформулированную Вами задачу не понял. От чего надо защитить. Защитить от касания фаза-ноль невозможно. От остального. Если нет заземления на стороне источника напряжения - бесполезно. Можно свободно хвататься за фазовый провод при таких дальностях (=) емкостях провода. Тогда стявят устройство контроля изоляции, что бы при пробое изоляции на землю отключить цепи. В этом случае срабатавает и УЗО, если его поставить. В любом случае чувствительность УЗО будет выше чем любые изощрения с измерением тока по фазам. Да и скорость срабатывания 20 мс - из за обработки на ардуине не обеспечить. УЗО существуют и на постоянный ток.

Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Offline
Зарегистрирован: 07.10.2018

   В любом случае стоит табличку повесить "Опасно! Высокое напряжение." там где открытые места. Сам кабель, думаю безопасен. У меня внешние тормозные резисторы частотника роботизированного подъёмника тоже до 800V DC имеют открытые клеммы. Правда в шкафу. Сотворил красивый экранчик из оргстекла на длинных шпильках М8. Приклеил несколько "молний". За 5 лет ни у кого не возникло желания что то там потрогать. Шкаф еа ключ. Ключ на шею. Пэтэушных электриков не подпускаю. 

   Постоянный ток имеет другой порог опасности (от 20 до 25 mA по разным источникам). Думаю, надёжно выцепить 20...25 mA дифференциальными датчиками ... для промышленной установки невозможно. Труднораспознаваемые ложные срабатывания гарантированы. Хотбы токи утечки электрической части на землю. Чуть отсырело. Чуть цапонлак состарился. Не настаиваю. Тоже интересно будет, если кто предложит решение.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

nik182 пишет:
Простите. Я 20 лет лет занимаюсь вопросами защитного отключения, но сформулированную Вами задачу не понял. От чего надо защитить. Защитить от касания фаза-ноль невозможно. От остального. Если нет заземления на стороне источника напряжения - бесполезно. Можно свободно хвататься за фазовый провод при таких дальностях (=) емкостях провода. Тогда стявят устройство контроля изоляции, что бы при пробое изоляции на землю отключить цепи. В этом случае срабатавает и УЗО, если его поставить. В любом случае чувствительность УЗО будет выше чем любые изощрения с измерением тока по фазам. Да и скорость срабатывания 20 мс - из за обработки на ардуине не обеспечить. УЗО существуют и на постоянный ток.

Снимаю шляпу. Я вопросом защиты занимаюсь уже несколько часов, поэтому ничего удивительного, что мои формулировки выглядят расплывчато. :) 

Речь идет о постоянном токе исключительно. Центральный провод  - плюс, оплетка - минус, изоляция ПВХ, 400В 1-3А. Защитить надо от поражения током при дотрагивании либо до выходных клемм, либо до провода при нарушении изоляции, либо до клемм на нагрузке. Источник напряжения не заземлен.

Вот как я по состоянию на теперь все это представляю:

Если товарищ взялся за оголенный провод или клемму, то через него потечет ток прямопропорциональный разнице потенциалов  между проводом и землей. Нет разницы потенциалов (ну или у чувачка бесонечное сопротивление) - нет тока, защищать не от чего. Если все-таки есть и достаточная для протекания ощутимого нашими средствами тока, то датчик (шунт + изолированный диф усилитель)  по плюсу зарегистрирует ток I1+I2, а по минусу только I1. Разница токов превратится в разницу напряжений на входе диф усилителя Д, и после усиления отправится в АЦП. Если сигнал превысит программно установленное значение, то обработчик прерываний отключит высокое напряжение.

За 20 мсек я еще смогу и в сериал чего-то нецензурное написать в адрес того, кто лапает провода. Пока в теории :) Если что понимаю неправильно - буду благодарен за подсказку. 

УЗО по постоянке пока не нашел.  Может у меня гугл неправильный...

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Муж_Долговой пишет:

   Постоянный ток имеет другой порог опасности (от 20 до 25 mA по разным источникам). Думаю, надёжно выцепить 20...25 mA дифференциальными датчиками ... для промышленной установки невозможно. 

20мА это даже лучше, чем я ожидал. Надеюсь, что возможно.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

5N62V пишет:

Стильно модно молодежно :0) Как там 400 вольт + 25 милливольт :)  Вот этот самый "Д" это хто ?

nik182
Offline
Зарегистрирован: 04.05.2015

На Вашем рисунке току течь некуда. Петли нет.

По УЗО по постоянному току могу подсказать где есть в наличии, но к сожалению дорого и в Вашей схеме процентов 50 цены потянет. Думаю этот вариант на самый крайний случай. 

Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Offline
Зарегистрирован: 07.10.2018

brokly пишет:

5N62V пишет:

Стильно модно молодежно :0) Как там 400 вольт + 25 милливольт :)  Вот этот самый "Д" это хто ?

Он не туда букву поставил. "Д" - это тот, кто кабель трогает.

Если бы решился - сдвоенный компоратор бы отдельной микросхемой применил. УПТ есть прецезионные. В моём древнем тестере Ц20-01 такая. Марку не помню. Так что усилительную часть и сравнение организовать можно отлично. Всё дело в датчиках тока. Если бы была возможность - из десятка экземпляров можно, наверное подобрать парочку более-менее одинаковых.

brokly
brokly аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.02.2014

Не тутвсе нормально нарисовано. Измеряется ток "исходящий" и "входящий", то есть по их разности можно отловить утечку I2. Все красиво. только в случае с переменным напряжением, разностью потенциалов можно принебречь/отфильтровать . А вот в этом решении между ногами компаратора "Д" имеется потенциал 400 вольт, при этом нужно отлавливать 25 милливольт. Вот я и спросил, что это за волшебное устройство ?

ua6em
ua6em аватар
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2016

так и не понял от чего надо защищатся, если преобразователь DC-DC вроде как токов утечки на землю быть не должно, если один из выводов специально не заземлили

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

brokly пишет:

Не тутвсе нормально нарисовано. Измеряется ток "исходящий" и "входящий", то есть по их разности можно отловить утечку I2. Все красиво. только в случае с переменным напряжением, разностью потенциалов можно принебречь/отфильтровать . А вот в этом решении между ногами компаратора "Д" имеется потенциал 400 вольт, при этом нужно отлавливать 25 милливольт. Вот я и спросил, что это за волшебное устройство ?

нет там 400 В :)  На входы компаратора приходят сигналы с изолированных диф усилителей И. Ну, например ,  AMC1100 с заземленным Vout-. Хотя это не самый удачный пример - очень маленький Кус. Хотя, смотрю, у них у всех в районе 8...

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

ua6em пишет:

так и не понял от чего надо защищатся, если преобразователь DC-DC вроде как токов утечки на землю быть не должно, если один из выводов специально не заземлили

Защищаться надо от людей которые не знают электотехники. В данной схеме при нормальном кабеле и отсутствии утечек в оборудовании можно без вреда для здоровья браться за любой из проводов или сажать его на землю, при этом так называемые входящий и исходящий токи не изменяться и нет смысла их измерять. Лучше поставить два высокоомных вольтметра с каждого провода на землю. Тогда при появлении утечки на одном из проводов, вольтметр на другом покажет напряжение. Что будет сигналом что появилась утечка или какой-то "Д" пытается срезать провод. Но если этот "Д" будет в резиновых калошах, то провод он все-таки сопрет, нужно еще следить за током нагрузки.

Logik
Offline
Зарегистрирован: 05.08.2014

А намотать катушку в два провода "исходящий" и "входящий" противонаправлено, чтоб магнитные поля вычитались не вариант? В катушку хола аналогового сунуть. За быстродействием гнатся нет смысла, исполнительный механизм какой, релейный небось, ну какие ему микросекунды, он всеравно отключит не быстро.

andriano
andriano аватар
Offline
Зарегистрирован: 20.06.2015

5N62V, не будет в Вашем случае никакой разности ни в токах, ни в напряжениях. Неоткуда ей взяться, закон сохранения заряда еще никто не отменял.

Другими словами, Вы на неверном пути.

Перечитайте, что пишет nik182 в сообщениях №7 и №12, и постарайтесь это осмыслить.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Я осмыслил, все верно. Предлагаю считать что минус выхода источника заземлен. 

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

5N62V пишет:

Я осмыслил, все верно. Предлагаю считать что минус выхода источника заземлен. 

Тогда хуже. Придется все-таки УЗО ставить и кидать третий провод-защитное заземление. Поскольку отловить утечку в десяток миллиампер на фоне  3 ампер незрузки возможно только имея идеальный источник питания и идеальную нагрузку.

Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Offline
Зарегистрирован: 07.10.2018

5N62V пишет:

Я осмыслил, все верно. Предлагаю считать что минус выхода источника заземлен. 

Зато кабель гораздо безопаснее. Это же сколько надо грызть ... пока до кайфа доберёшься. Источник в любом случае закрыть от несанкционированного доступа (не будешь же ты полностью полагаьтся на самодельную несертифицированную защиту).

А что за потребитель?

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Logik пишет:

А намотать катушку в два провода "исходящий" и "входящий" противонаправлено, чтоб магнитные поля вычитались не вариант? В катушку хола аналогового сунуть. За быстродействием гнатся нет смысла, исполнительный механизм какой, релейный небось, ну какие ему микросекунды, он всеравно отключит не быстро.

исполнительный механизм   - ENАBLE/DISABLE на источнике, ничего быстрее , чем срыв генерации  , наверное, нет. 

Если честно, я сомневаюсь , что с помощью предложенного Вами варианта получится отловить разницу токов в 20мА даже при идеально симметричной катушке. А Вы что-то подобное делали?

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

svm пишет:

Тогда хуже. Придется все-таки УЗО ставить и кидать третий провод-защитное заземление. Поскольку отловить утечку в десяток миллиампер на фоне  3 ампер незрузки возможно только имея идеальный источник питания и идеальную нагрузку.

В смысле "хуже"? :) с незаземленным минусом вообще бы не работало, т.к. не было бы утечки, а с заземленным еще хуже? :)

Так то , что я пытаюсь сделать, и есть УЗО. Было бы любопытно глянуть на другие УЗО и на реализованные в них принципы. Пока натыкался только УЗО для переменки.

andriano
andriano аватар
Offline
Зарегистрирован: 20.06.2015

5N62V пишет:

Я осмыслил, все верно. Предлагаю считать что минус выхода источника заземлен. 

Тогда логично не определять разницу между двумя довольно большими токами через + и - нагрузки, а измерять ток через заземляющий провод. 

Ну а способ защиты - разрывать заземляющий провод.

Но тогда возникает вопрос, а нужно ли оно - такое заземление?

 

Но это - точка зрения физика. А точку зрения инженера Вам изложил nik182.

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

5N62V пишет:

svm пишет:

Тогда хуже. Придется все-таки УЗО ставить и кидать третий провод-защитное заземление. Поскольку отловить утечку в десяток миллиампер на фоне  3 ампер незрузки возможно только имея идеальный источник питания и идеальную нагрузку.

В смысле "хуже"? :) с незаземленным минусом вообще бы не работало, т.к. не было бы утечки, а с заземленным еще хуже? :)

Так то , что я пытаюсь сделать, и есть УЗО. Было бы любопытно глянуть на другие УЗО и на реализованные в них принципы.

Хуже, значит гораздо сложнее. Была-бы переменка, схема достаточно простая - трансформатор со встречными обмотками, измерительная схема и исполнительный механизм. Для Постоянного тока все гораздо сложнее из-за отсутствия достаточно простых и дешевых измерительных датчиков . Кстати насчет УЗО для постоянки. В принципе они такие-же как и для переменки. Только там используются измерительные трансформаторы постоянного тока. Штука доргая и громоздкая, но в отличии от датчиков холла обладают хорошей линейностью в широком диапазоне токов. Хотя в данном случае, наверное это не важно т.к. результирующий магнитный поток при штатном режиме взаимоуничтожается и требования к трансформатору не будут слишком высокими. Он должен фиксировать только ток утечки. Наверное это выход.

А при работе с незаземленным минусом достаточно контроллировать напряжение на обоих проводах относительно земли, что гораздо проще.

Logik
Offline
Зарегистрирован: 05.08.2014

5N62V пишет:

Logik пишет:

А намотать катушку в два провода "исходящий" и "входящий" противонаправлено, чтоб магнитные поля вычитались не вариант? В катушку хола аналогового сунуть. За быстродействием гнатся нет смысла, исполнительный механизм какой, релейный небось, ну какие ему микросекунды, он всеравно отключит не быстро.

исполнительный механизм   - ENАBLE/DISABLE на источнике, ничего быстрее , чем срыв генерации  , наверное, нет. 

Если честно, я сомневаюсь , что с помощью предложенного Вами варианта получится отловить разницу токов в 20мА даже при идеально симметричной катушке. А Вы что-то подобное делали?

Не делал, но именно так в электромеханических УЗО. Ловить разницу токов - всегда проблемно. Но проще это делать в узком диапазоне, а не в широком. В той катушке токи вычитаются физически, может и не совсем точно, но разность будет небольшой, её  измерить точнеё можна. Ну и без калибровки не обойдется конечно.

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

Logik пишет:

А намотать катушку в два провода "исходящий" и "входящий" противонаправлено, чтоб магнитные поля вычитались не вариант? В катушку хола аналогового сунуть. 

Я пытался сделать на аналоговом холле, для зарядного устройства еще прокатило, а вот токи порядка миллиампер уже проблематично. Может у братьев китайцев есть дифференциальные  датчики холла с двумя измерительными входами?

Logik
Offline
Зарегистрирован: 05.08.2014

имейте совесть! Амперные токи и с точностю выше миллиампера, это уже класс точность прибора выше 0,1 - прецизионные, удел проффи. А Вы с китайцев требуете, да центов за 20 шоб! )))

Samid777
Offline
Зарегистрирован: 24.04.2019

5N62V пишет:

Я осмыслил, все верно. Предлагаю считать что минус выхода источника заземлен. 

Предлагаю так больше не считать. Берем со стороны источника питания заземляем не минус, и не плюс, а среднюю точку, двумя резисторами по 100 ком примерно. Один из резисторов делаем с возможностью подстройки, т.е. ставим переменный резистор. Делаем еще одну среднюю точку, двумя резисторами с большим сопротивлением, и меряем напряжение на этой средней точке относительно любого, а можно и каждого провода. Там должно быть примерно вольт 200. По необходимости подстраиваем. Когда человек коснулся одного из проводов, он заземлил его намного сильнее, чем 100 комный резистор, и разность потенциалов сильно изменилась. Но если человек на изолированнйо платформе взялся за два провода, то тут уже не защитить никак...

PS. А можно и с исходной средней точки мерять до каждого из проводов. Проще будет. Ушла земля в сторону, значит кто-то коснулся. Чем выше сопротивление резисторов, тем более чувствительным будет датчик. Будет инерция, из за емкости проводов. 

Samid777
Offline
Зарегистрирован: 24.04.2019

А вот так выйдет еще немного проще. Человек будет подключен в данном случае параллельно резистору два, если возьмется за другой провод, то параллельно резистору один. Плюс данной схемы заключается в том, что вольтметр подключен по схеме моста, и мы можем контролировать даже самые маленькие изменения. Сам вольтметр при этом работает с малыми напряжениями. Подстройка нужна для выставления нуля, либо нужного потенциала. Как вариант, если мерять при помощи ардуино и т.п., то можно не реагировать на медленные изменения сопротивления изоляции, а реагировать на быстрые изменения. А если проложить параллельно еще одну линию, то возможно мы сможем определить и место, где произошло касание. Можно и с данной схемой, немного измененной, но придется отключать нагрузку, и чуть не так проводить измерения. 
http://izmer-ls.ru/izol.html
http://izmer-ls.ru/varmur.html
Вот к примеру о мостовом методе проведения измерения. 
 

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

В данном случае применение моста вряд-ли оправданно. Единственное преимущество-возможность скомпенсировать разницу сопротивления изоляции, и то -при условии, что оно по величине сравнимо с резисторами делителя. При указанных номиналах резисторов опасность поражения резко повышается т.к. по отношению к земле верхний провод будет иметь +200 В, а нижний -200 В. В этом случае ток ограниченный резистором 100 кОм - около 1 мА. И при постоянном напряжении уже достаточно ощутим. Кроме того наличие напряжения относительно земли негативно скажется на состоянии изоляции. Малейшее её нарушение и начинаются электрохимические процессы, которые быстро сделают свое дело. Сопротивление измерительной цепи должно составлять единицы, а лучше десятки мегаом, только в этом случае можно добиться объективного контроля системы.

ua6em
ua6em аватар
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2016

svm пишет:

 Сопротивление измерительной цепи должно составлять единицы, а лучше десятки мегаом, только в этом случае можно добиться объективного контроля системы.

хотел об этом же написать, но из моей практики предлагал бы от 3,6 до 5,1 мегаома (как минимум)

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

По моему мост на мегаомных резисторах
при длине несимметричной линии 100 метров
будет неработоспособным хотя-бы из-за внешних электромагнитных помех.
Можно даже не говорить о гальванике.

Samid777
Offline
Зарегистрирован: 24.04.2019

КОнкретно мое решение будет работать, и будет безопасным, по одной простой причине. До подключения моста напряжение на линии относительно земли было неизвестным. Все зависело от множества факторов, от тока утечки не землю по каждой из жил. После включения моста будет гарантированно 200 вольт на любой жиле относительно земли. Если устройство способно будет быстро снять питание, то все будет безопасно.
По части гальваники, совершенно верно, штука вредная, но если повреждена изоляция. Проблемы с постоянным током будут в любом случае при повреждении, но мост такой будет отключать подачу напряжения при повреждении изоляции. Сопротивления резистором можно и увеличить, это совершенно не критично. Можно сделать раза в 2 меньше сопротивления изоляции, и подстроить нуль самостоятельно. Главное чтобы еще и измеритель напряжения был достаточно высокоомным. И плюс высокого сопротивления моста будет в большей чувствительности. 
Можно еще один вариант подумать. Но будет вопрос к ТС, можно ли в схему ввести переменную составляющую небольшую?
В любом случае предлагалось заземлить минус, да еще и целиком, без резистора. Это еще рискованнее, кто знает, кто там за +400 везмется на линии. 

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

Основная проблема измерения и усиления малых напряжений - это напряжение смещения нуля.
А вы как раз желаете измерять именно мизерные напряжения на фоне больших.
Это называется широкий динамический диапазон.
В переменном токе смещения нуля нет.
Кстати почему-то прецизионные усилители
делали с помощью МДМ.
При этом коэффициент усиления определялся количеством витков трансформатора.
Куда уж стабильнее......
Кстати из метрологии.
Если у вас прибор класса 1 то на 100 Вольт погрешность будет 1 Вольт.
На 5 Вольтах это уже 20 процентов.
Я уж и не говорю что будет при измерении 2-ух Вольт.....

Logik
Offline
Зарегистрирован: 05.08.2014

trembo дело говорит. Не получится ниче померить на высоких сопротивлениях.  с "антены" в 100 метров стоко всего прилезет во всем спектре, что забет малый сигнал. Я вот чего думаю, изначально изолированая линия - хороше. Ей можна соединить с землей через источник переменного напряжения, пусть в 1КГц. И контролировать переменный ток через этот источник. При касании этот ток возрастет.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Samid777 пишет:

Можно еще один вариант подумать. Но будет вопрос к ТС, можно ли в схему ввести переменную составляющую небольшую?
В любом случае предлагалось заземлить минус, да еще и целиком, без резистора. Это еще рискованнее, кто знает, кто там за +400 везмется на линии. 

переменную составляющую НЧ читый синус - по идее можно ввести. Правда понадобится фильтрация, что здорово все усложнит. Там и так поток 10МБит шурует.

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

Все спутниковые головки питаются по коаксиалу.
А там ПЧ больше ГигаГерца.
Завязка-развязка питания через дроссели.
Ну и эзернет по 220 тоже работает.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Logik пишет:

trembo дело говорит. Не получится ниче померить на высоких сопротивлениях.  с "антены" в 100 метров стоко всего прилезет во всем спектре, что забет малый сигнал. Я вот чего думаю, изначально изолированая линия - хороше. Ей можна соединить с землей через источник переменного напряжения, пусть в 1КГц. И контролировать переменный ток через этот источник. При касании этот ток возрастет.

Ну по идее ВЧ наводки отфильтруются. Ну ок, не мегаомы, 200к. По-моему интересная мысль.

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

5N62V пишет:

Logik пишет:

trembo дело говорит. Не получится ниче померить на высоких сопротивлениях.  с "антены" в 100 метров стоко всего прилезет во всем спектре, что забет малый сигнал. Я вот чего думаю, изначально изолированая линия - хороше. Ей можна соединить с землей через источник переменного напряжения, пусть в 1КГц. И контролировать переменный ток через этот источник. При касании этот ток возрастет.

Ну по идее ВЧ наводки отфильтруются. Ну ок, не мегаомы, 200к. По-моему интересная мысль.

С чего вы берете, что там будет малый сигнал? Если линия изолирована от земли и  Вы возьметесь за один из проводов (примем что у Вас сопротивление порядка 100 кОм) , высокоомный вольтметр постоянного тока на противоположном проводе покажет полные 400 вольт. При этом ток через тело будет определяться входным сопротивлением вольтметра и Вы его никак не ощутите. При входном сопротивлении 200 кОм, некоторые особо чувствительные люди уже впадают в панику. А высокочастотные наводки и наводки промышленной частоты отфильтруются элементарно.

Samid777
Offline
Зарегистрирован: 24.04.2019

400 вольт, 3 ампера, поток в 10 мегабит... интересная штука, это не по витой паре случайно ли фантомное питание запустили, или это SDSL модем? Правда там 3 ампера, это много... Еще для такой задачи я бы взял кабель П-296. Проверено, и 100 мегабит потянет на 100 метров, и 5 ампер однозначно, а вот 10 не помню, уже много вроде. 
Но вот по части SDSL модемов, орион 3 питает удаленное устройство подавая в линию напряжение 200 вольт вроде, постоянным током. И там есть защита от касания провода, и замыкания на землю. Но в данный момент не знаю, как реализовано. 
По части помех, она будет наводится синфазно, потому можно вполне снимать малый показания на фоне малых при мостовом методе измерения напряжения. Мы как бы сравниваем одно напряжение с другим, а не меряем каждое относительно нуля. 

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Samid777 пишет:

 или это SDSL модем? 

Совершенно верно ! :) Кроме модема есть еще потребители. 

Насчет синфазности наводок -не уверен, кабель-то внутренняя жила и оплетка. Про Орион-3  - спасибо, мож нагуглю.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

svm пишет:

С чего вы берете, что там будет малый сигнал? Если линия изолирована от земли и  Вы возьметесь за один из проводов (примем что у Вас сопротивление порядка 100 кОм) , высокоомный вольтметр постоянного тока на противоположном проводе покажет полные 400 вольт. При этом ток через тело будет определяться входным сопротивлением вольтметра и Вы его никак не ощутите. При входном сопротивлении 200 кОм, некоторые особо чувствительные люди уже впадают в панику. А высокочастотные наводки и наводки промышленной частоты отфильтруются элементарно.

Извините, что-то не дошла до меня Ваша мысль. 

кстати, будь у нас 100к сопротивление, то во многих случаях не пришлось бы защищаться. График по ссылке говорит про менее 1К при таком напряжении.

http://electrik.info/main/fakty/1223-soprotivlenie-tela-cheloveka-ot-che...

nik182
Offline
Зарегистрирован: 04.05.2015

Предлагаю посмотреть как это делают бюджетно: http://zametkielectrika.ru/sxemy-kontrolya-izolyacii-seti-postoyannogo-toka-220-v/

 

wdrakula
wdrakula аватар
Offline
Зарегистрирован: 15.03.2016

nik182 пишет:

Предлагаю посмотреть как это делают бюджетно: http://zametkielectrika.ru/sxemy-kontrolya-izolyacii-seti-postoyannogo-toka-220-v/

 

Просто, понятно и с картинками. +100.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

 

nik182 я кстати нашел промышленные УЗО на постоянку. Называются они, если не ошибаюсь, RCCB (Residual Current Circuits Braker) , класс B  - как раз на постоянку, в моем случае нужен двух полюсный. Как правило минимальный порог 30мА, а стоят - ой как дорого! :)

svm
Offline
Зарегистрирован: 06.11.2016

5N62V пишет:

svm пишет:

С чего вы берете, что там будет малый сигнал? Если линия изолирована от земли и  Вы возьметесь за один из проводов (примем что у Вас сопротивление порядка 100 кОм) , высокоомный вольтметр постоянного тока на противоположном проводе покажет полные 400 вольт. При этом ток через тело будет определяться входным сопротивлением вольтметра и Вы его никак не ощутите. При входном сопротивлении 200 кОм, некоторые особо чувствительные люди уже впадают в панику. А высокочастотные наводки и наводки промышленной частоты отфильтруются элементарно.

Извините, что-то не дошла до меня Ваша мысль. 

кстати, будь у нас 100к сопротивление, то во многих случаях не пришлось бы защищаться. График по ссылке говорит про менее 1К при таком напряжении.

Проанализируйте картинку

Резисторы 1-10 К это наши предполагаемые пострадавшие или просто утечка. Входное сопротивление вольтметров на порядок больше этих резисторов. Что они покажут при замыкании ключей? Ну а насчет 1 килоома - это перебор. Нужно находиться как минимум в соленой воде.

nik182
Offline
Зарегистрирован: 04.05.2015

Ну я ж писал что совсем не гуманно. Для себя я б не взял. Двойная изоляция в железном рукаве дешевле обойдётся.

5N62V
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

svm пишет:

Резисторы 1-10 К это наши предполагаемые пострадавшие или просто утечка. Входное сопротивление вольтметров на порядок больше этих резисторов. Что они покажут при замыкании ключей? Ну а насчет 1 килоома - это перебор. Нужно находиться как минимум в соленой воде.

Показания упадут, т.к. вольтметры будут шунтироваться более низким сопротивление "постадавших". Мысль про мерять напряжение на землю с каждого проводника понятна. Или Вы имели ввиду что-то еще?

 

ПС. Про 1к и у буржуев видел подобный график. Но там была ссылка, что это если взяться двумя руками за разные полюса.