по схеме выше можно сделать только ключ есть ток - нет тока
для линейного измерения оптопара плохо подходит, сильно не линейные характеристики
тема давно протоптанная
если гальваническая развязка не нужна то самый простой путь это измерять напряжение на шунте (низкоомном сопротивлении), оно будет прямо пропорционально протекающему току
Сначала тоже боялся. Но вот уже около 5-ти месяцев на ATMEGA328 работает два датчика давления и датчик температуры- полет нормальный. (соответственно на устройстве стоят механический термостат и клапан сброса давления на случай чейго-то плохого). Если и сгорит ATMEGA328-поменяем, устранив причину. По входам стоят стабилитроны на 5.1вольт.
гальваническая развязка нужна если нужно замерять токи в высоковольтных нагрузках. Для этого есть трансформаторы тока, их не сложно купить. Так же есть датчики на базе датчиков холла типа acs712
при замере токов в низковольтных цепях ардуине ничего не угрожает
Сначала тоже боялся. Но вот уже около 5-ти месяцев на ATMEGA328 работает два датчика давления и датчик температуры- полет нормальный. (соответственно на устройстве стоят механический термостат и клапан сброса давления на случай чейго-то плохого). Если и сгорит ATMEGA328-поменяем, устранив причину. По входам стоят стабилитроны на 5.1вольт.
Попробую поставить стабилитроны, ток откуда выдрать на 5.1 вольт еще надо поискать. Покупать не вариант - у нас почта не работает =(
Развею все страхи и сомнения, промышленные датчики никогда не выдатут больше 23 мА, почему брать 240-245 Ом: 1. проще набрать, чем крутить манганин; 2. да и 20 мА не факт существует погрешность, прибор выдает 20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю.
Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм или побольше но максиммально близко ко входу, напряжение получаемое с шунта он не убьёт, так-как ораничит только ток.
" ... Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм ... "
у аналогового входа входное сопротивление > 1 MOm , т.е. - 24 V - 10 kOm - 1 MOm = на входе ардуины будет >>>>>> 5 V !!!! , а именно = 24 / ( 1000 + 10 ) * 10 = 23,762 V
1. проще набрать, чем крутить манганин; 2. да и 20 мА не факт существует погрешность, прибор выдает 20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю.
Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм или побольше но максиммально близко ко входу, напряжение получаемое с шунта он не убьёт, так-как ораничит только ток.
чет не понял два пункта:что проще набрать?и "20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю."
чет не понял два пункта:что проще набрать?и "20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю."
Я так понимаю что у всех в закромах валяются резисторы с номиналом в 250 Ом и только у меня одно самый близкий в 220 Ом.
Если прибор мереет к примеру давление от 0 до 10 кГс и подать на него 10 кГс вы что думаете на выходе обязательно будет 20 мА, если на аналоговый вход ардуинки подать больше 5В показания будут нулевые.
чет не понял два пункта:что проще набрать?и "20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю."
Я так понимаю что у всех в закромах валяются резисторы с номиналом в 250 Ом и только у меня одно самый близкий в 220 Ом.
Если прибор мереет к примеру давление от 0 до 10 кГс и подать на него 10 кГс вы что думаете на выходе обязательно будет 20 мА, если на аналоговый вход ардуинки подать больше 5В показания будут нулевые.
чёта Вы перескакнули от замеров миллиамперов к миллибарам .... схема ? элементы ?
впромышленность хочешь с ардуиной))
резистор + усилитель
не =) , просто хочу воспользоваться промышленными датчиками когорых много))
хотя были такие мысли амегу 128 прошить под ардуину, благо загрузчик добрые люди сделали)
модуль HX711+резистор+ардуина обработка сигнала
или
дифусилитель + резистор+ацп ардуина+ардуина обработка сигнала
по схеме выше можно сделать только ключ есть ток - нет тока
для линейного измерения оптопара плохо подходит, сильно не линейные характеристики
тема давно протоптанная
если гальваническая развязка не нужна то самый простой путь это измерять напряжение на шунте (низкоомном сопротивлении), оно будет прямо пропорционально протекающему току
почитайте "1000 и одна микроконтроллерная схема" там есть глава датчики тока
а если нет - купите шиолд для измерения тока )))
1
outputValue = map(sensorValue, 204, 1023, 0, 1500);
0-1500 диапазон измерений датчика от 0 до максимума
а если 0-20 мА ,то
1
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 1500);
сюда б еще гальваническую развязку. Прийду послезавтра на работу - попробую
где-то читал что есть оптопары с почти линейной характеристикой
очень мне жалко ардуину, вдруг вход сгорит без развязки
aice, можно использовать для защиты входа диоды, стабилитрон, супрессор.
не сгорит если датчик промышленный, но сопротивление надо брать 240-245 Ом и калибровку надо производить адаптивно.
Сначала тоже боялся. Но вот уже около 5-ти месяцев на ATMEGA328 работает два датчика давления и датчик температуры- полет нормальный. (соответственно на устройстве стоят механический термостат и клапан сброса давления на случай чейго-то плохого). Если и сгорит ATMEGA328-поменяем, устранив причину. По входам стоят стабилитроны на 5.1вольт.
aice, можно использовать для защиты входа диоды, стабилитрон, супрессор.
dimax, извините, вопрос не совсем по теме: Чем отличается супрессор от стабилитрона?
гальваническая развязка нужна если нужно замерять токи в высоковольтных нагрузках. Для этого есть трансформаторы тока, их не сложно купить. Так же есть датчики на базе датчиков холла типа acs712
при замере токов в низковольтных цепях ардуине ничего не угрожает
Piskunov, они предназначены для быстрого подавления импульсных помех, погуглите если интересно более развёрнуто узнать.
dimax, спасибо, так и сделал.
Остались существенные непонятки по АЧХ приборов :-(
Очень разнятся цифры в источниках, от 100 кГц до 1 ГГц. Кому верить?
Сначала тоже боялся. Но вот уже около 5-ти месяцев на ATMEGA328 работает два датчика давления и датчик температуры- полет нормальный. (соответственно на устройстве стоят механический термостат и клапан сброса давления на случай чейго-то плохого). Если и сгорит ATMEGA328-поменяем, устранив причину. По входам стоят стабилитроны на 5.1вольт.
Попробую поставить стабилитроны, ток откуда выдрать на 5.1 вольт еще надо поискать. Покупать не вариант - у нас почта не работает =(
а если нет - купите шиолд для измерения тока )))
неполучится купить, если через годик - другой
Развею все страхи и сомнения, промышленные датчики никогда не выдатут больше 23 мА, почему брать 240-245 Ом: 1. проще набрать, чем крутить манганин; 2. да и 20 мА не факт существует погрешность, прибор выдает 20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю.
Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм или побольше но максиммально близко ко входу, напряжение получаемое с шунта он не убьёт, так-как ораничит только ток.
" ... Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм ... "
у аналогового входа входное сопротивление > 1 MOm , т.е. - 24 V - 10 kOm - 1 MOm = на входе ардуины будет >>>>>> 5 V !!!! , а именно = 24 / ( 1000 + 10 ) * 10 = 23,762 V
может кто знает, какое предельное напряжение возможно принять на аналоговый вход без повреждения микросхемы?
ACS712 - лучше; свой шунт с ДифУс не позволяет сделать общий провод нагрузки и устройства контроля ОБЩИМ !
ACS712 - лучше; свой шунт с ДифУс не позволяет сделать общий провод нагрузки и устройства контроля ОБЩИМ !
так ACS712 же измеряет 0-5 А
а шунт изменить вроде неполучится, он в микросхеме внутри..?
есть такой на 30 А
1. проще набрать, чем крутить манганин; 2. да и 20 мА не факт существует погрешность, прибор выдает 20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю.
Аналоговый вход берёт вольты ему по барабану с каким током этим вольты приходят, если всё-же хочется уберечь например при замыкании клем у двух проводного датчика, где вам напрямую прилетит 24В от блока питания, можно просто последовательно входу подключить резистор в 10кОм или побольше но максиммально близко ко входу, напряжение получаемое с шунта он не убьёт, так-как ораничит только ток.
чет не понял два пункта:что проще набрать?и "20.2 мА и считается исправным, а увас полученные данные равны нулю."
ACS712 на 5А в ЁбЧипДип - 150 р. - месяц назад, правда .....
ACS712 на 5А в ЁбЧипДип - 150 р. - месяц назад, правда .....
мне нужно в 250 меньше мерять ток
в даташит на камень - всё указано .... НО зачем делать > 5 V ? Вы - рисковый ?
тоже в даташите есть .... занят :(
для этого датчика - ток=0 - выход 2,5 V , если есть ток ( +/- ) - то пересчитайте ! 66 mV на ампер ...
если параметры устроят - берите; нет - надо строить схему на СВОЁМ шунте ...
пересчёт подсказать ?
Я так понимаю что у всех в закромах валяются резисторы с номиналом в 250 Ом и только у меня одно самый близкий в 220 Ом.
Если прибор мереет к примеру давление от 0 до 10 кГс и подать на него 10 кГс вы что думаете на выходе обязательно будет 20 мА, если на аналоговый вход ардуинки подать больше 5В показания будут нулевые.
А последовательно резисторы нее? Никак? Или обязательно только один и с этим номиналом?
Я подключал два : 120 и 130 ом 1 процентные
Если на датчике написано 4-20мА и диапазон 0-10 кГс - то при 10кГс вы получите значение аналогового входа = 1023.
А для того , что-бы по какомуто недорозумению напряжение не превысило 5вольт на входе ставим стабилитрон на 5в
ток датчика - это для размышлений/вычислений ! всем рулит U ! дайте параметры датчика и схему подключения к Arduine ....
А последовательно резисторы нее? Никак? Или обязательно только один и с этим номиналом?
Я подключал два : 120 и 130 ом 1 процентные
Если на датчике написано 4-20мА и диапазон 0-10 кГс - то при 10кГс вы получите значение аналогового входа = 1023.
А для того , что-бы по какомуто недорозумению напряжение не превысило 5вольт на входе ставим стабилитрон на 5в
ток датчика - это предельные/нормальные значения ... нужен делитель и защита от перенапряжения на входе ARD
пост 6 - схема
Могу попозже снять и видео как это работает. Есть термостат с выходом 4-20мА . Подключу ардуину и будем сравнивать показания термостата и ардуинки..
Я так понимаю что у всех в закромах валяются резисторы с номиналом в 250 Ом и только у меня одно самый близкий в 220 Ом.
Если прибор мереет к примеру давление от 0 до 10 кГс и подать на него 10 кГс вы что думаете на выходе обязательно будет 20 мА, если на аналоговый вход ардуинки подать больше 5В показания будут нулевые.
чёта Вы перескакнули от замеров миллиамперов к миллибарам .... схема ? элементы ?
Могу попозже снять и видео как это работает. Есть термостат с выходом 4-20мА . Подключу ардуину и будем сравнивать показания термостата и ардуинки..
вообще непонятно .... ещё и температура приплелась .... :(
Схема выложена в ПОСТ 6 , там же и перерасчет миллиампер в единицы измерения (температуры , давления , влажности и т.д)
Можно и напрямую вывести значения миллиампер . В чем проблемма?
на фото выше - это те датчики о которых пишет aice в пост 2
обрисуйте задачЮ без Ваших мнений/расчётов ....
Перечитайте тему с самого начала и очень внимательно- поймете задачу.
в пост #6 Вы получите данные с Пина Раком - всего-то ....
датчик в делителе должен быть к земле !
в пост #6 Вы получите данные с Пина Раком - всего-то ....
откуда такая уверенность? Вы пробывали?
Как измерить ток 4-20 мА?
... прочитал !
в пост #6 Вы получите данные с Пина Раком - всего-то ....
откуда такая уверенность? Вы пробывали?
математика !!!! резистивный делитель !!!! НЕТ , не пробовал ... Не имеет смысла ...
в пост #6 Вы получите данные с Пина Раком - всего-то ....
откуда такая уверенность? Вы пробывали?
моя не прав !!!!!!!!!!!!!!! мона пересчитать !!!!!! тока сможете-ли, а камень - ресурсы ?
в пост #6 Вы получите данные с Пина Раком - всего-то ....
откуда такая уверенность? Вы пробывали?
моя не прав !!!!!!!!!!!!!!! мона пересчитать !!!!!! тока сможете-ли, а камень - ресурсы ?
постараюсь снять на видео и при возможности выложу. Только не надо повышать,......выделять жирным шрифтом. Я вас прекрасно читаю и обычным шрифтом.
это шрифт топикстартера ... извиниТЕ ....